不知道哪为有关于沉井的施工组织设计
linzijuen
linzijuen Lv.4
2005年05月12日 13:29:14
只看楼主

不知道哪为有关于沉井的施工组织设计

不知道哪为有关于沉井的施工组织设计
免费打赏
cgya2
2005年05月12日 13:41:18
2楼
1.1. 沉井施工
总高度为15.4m,面积12×8m2净空尺寸10×6m2。为钢筋混凝土井墙,井壁厚度80/100cm,封底砼厚200cm。鉴于施工场地狭窄,采用沉井法开挖,沉井分三节制作、三次下沉。其中,首节沉井高6m,二节高4.5m,三节高4.9m。具体施工工艺为:
基坑开挖→铺筑垫层→首节沉井立内模、绑扎钢筋、立外模、浇筑混凝土及养护→抽垫、挖土下沉→第二节沉井立模、扎筋、捣砼、下沉→第三节……→井底清理→铺筑碎石垫层→混凝土封底
1.1.1. 基坑开挖
为减少沉井开挖量,兼顾少占地的原则,采用挖掘机在工作坑上部先开挖一个深3m的浅坑,坑底尺寸沿结构边线放宽0.5m,四周边坡坡比1:0.75,作为沉井施工的先导坑。基坑采用挖掘机开挖,人工整平坑底,并设大功率潜水泵抽水进行降低地下水位。
1.1.2. 垫层铺设沉井制作
在人工整平坑底后,沿井墙中线铺筑一层200mm厚碎石、其上再铺100mm厚沙的垫层,由人工机具平整夯实,垫层宽度2.0m(比刃脚宽度两侧各放宽0.8m)。在沙垫层上沿刃脚四周再浇筑C10素混凝土垫层带,厚度100mm,宽度1.4m,用以增加坑底的承载能力,保证沉井的制作质量。同时,沿混凝土垫层带间隔1.0m放置木条,供立模和绑扎钢筋之用。
1.1.3. 首节沉井制作
1)立模及扎筋
先在垫层上铺设油毛毡隔离层,然后在井者搭立满堂红脚手架,安装沉井内模,校正内模后绑扎钢筋,再立外脚手架和外模,并安装倒虹管的预留口,模板一次安装完成。
2)混凝土浇筑
混凝土采用分层浇筑,每层浇筑厚度50cm,间隔时间少于以小时。浇筑时采用混凝土搅拌车运输混凝土到浇筑现场,通过混凝土泵进仓。经顶四周每隔约4m左右设置一个进料漏斗,并确保沉井的四角均布置有进料漏斗,以保证混凝土均匀上升。施工人员进入井墙之中进行平仓,并使用振动泵将混凝土振捣密实,拆模后养护14天以上。
3) 拆模、养护、下沉
当混凝土强度达到设计强度的30%以上时,拆除内外脚手架和模板。为提高混凝土早期强度,减少等强,在混凝土拌和物中添加早强剂(或早强性减水剂)。
沉井混凝土的养护以洒水养护为主,视天气情况安排洒水频率,保持混凝土表面湿润。在气温较高时,使用麻包覆盖井壁,淋水保湿,一般养护时间为14天以上。
当混凝土强度达到设计强度时,在沉井外壁涂抹沥青油,减少井壁与土体之间的摩擦力,在挖土下沉。
1.1.4. 二节沉井制作
在首节沉井下沉至基坑底部标高并稳定后,进行第二节沉井制作。重新在井内搭设脚手架,沿首节沉井预埋的拉杆螺丝立模和架设工作平台,按照首节沉井的施工方法完成混凝土浇筑和下沉(必要时对井外进行人工降土)。
1.1.5. 三节沉井的制作
与上两节沉井的流程和工艺相同。
5)沉井制作时的稳定性验算
进行稳定性计算的目的,是防止沉井在制作过程中发生不均匀沉陷,影响混凝土浇筑质量。查工具手册知:
沙垫层的允许承载力 3.5kg/cm2,即350kpa
碎石垫层的允许承载力 6.0kg/cm2,即600kPa
浇筑首节沉井时荷载 P1=r×V/A=24.5kN/m3×195.8m3/15.36m2=312kPa
P1均小于沙碎石的允许承载力,首节沉井浇筑后,将稳定不下沉。当浇筑二节沉井时,荷载将达到:P2=24.5kN/m3×499.7m3/15.36m2=797kPa,超过了垫层的允许承载力,但由于二节沉井是浇筑在首节沉井之上,已达到设计强度的首节沉井将起到框架梁结构作用,整个沉井在此作用下将均匀受力,允许沉降,因此不会影响二节沉井的制作质量。故开挖5m深的基坑、铺筑铺筑一层300mm厚碎石、其上再铺200mm厚沙的垫层的沉井制作方案是安全可行的。
1.1.6. 下沉施工
下沉前,先用钢板将倒虹管预留口外端封闭,防止下沉过程中井壁外的土体流入,代沉井结束后再将封口钢板割除。
采用在地面上布置一台15t履带吊抓土,人工配合在井中陶土,实现沉井下沉。在均匀掏除沙碎石垫层后,失去垫层承托的沉井将慢慢下沉。下沉的步骤如下:
先挖除井底中央部分(窝底)→窝底扩挖→沉井依靠自重下沉→人工挖除刃脚处土体→沉井加速下沉→窝底土体隆起→沉井稳定→重复上述步骤,直至沉井下沉到设计高程(沉井的下沉示意图见附图?)。
井内挖出的土体由吊机起吊吊罐,装运出井外,再由自卸汽车运走。
1.1.7. 封底
沉井下沉到设计标高以上2m左右时,适当放缓下沉速度。下沉到设计高程后,观察沉井的稳定性。当实测沉井在8小时内的下沉量少于10mm时,即可认为沉井基本稳定,可以进行沉井封底。封底时利用15t履带吊和吊罐将碎石吊入井底斜下,由人工分层摊平和夯实,铺筑层厚40cm。如在铺筑垫层时井底渗水量大,则在铺筑前先浇筑一层10cm厚快干素混凝土。在完成碎石垫层铺填后,安装止水条,绑扎钢筋,并用同样的方法运送混凝土入井,由人工平仓、手持式振动棒振捣密实,完成底板混凝土的浇筑,封底完成。
1.1.8. 技术措施
1)沉井偏斜的预防及纠偏措施
①沉井挖土下沉时,要注意同步、对称挖土,保持井底水
回复
linzijuen
2005年05月13日 07:40:19
3楼
谢谢 !!!!
十分感谢
回复
海阔天空0
2006年07月27日 21:13:48
4楼
这样的那里可做为施工组织设计????
回复
aa326541
2006年07月30日 22:23:26
5楼
能不能复制
回复
baili-1982
2006年09月26日 11:07:46
6楼
怎么不发了期待你的贴子.我想找你的联系方式, 我的qq289382925 很希望你的回复
回复
pb555
2008年08月04日 11:56:09
7楼
这也太简略了点嘛!至少有个3,5十页啊
回复
chenghu123
2009年08月31日 00:17:07
8楼
专一沉井下沉40元/m3,13921740101
回复
chenghu123
2009年08月31日 00:19:07
9楼
我是沉井下沉的,可以找我,电话13921740101
回复

相关推荐

APP内打开