如图。不如要经过这样一个@560的管子,而不是直接进入呢?

如图。不如要经过这样一个@560的管子,而不是直接进入呢?

1.jpg


2.jpg

免费打赏
toplhc
2009年05月16日 17:38:02
2楼
排风管直接进扩散室那就只能清洁通风状态下排风

图中还有滤毒通风时的排风通路
回复
happy4476@co163
2009年05月19日 16:58:59
3楼
楼上的兄台,你知道他的意思?!!:o
回复
cold163icer
2009年05月20日 14:07:06
4楼
我也没看懂LZ的意思。。不过看图洗消和防毒通道是一起的?
滤毒通风时要求通过超压排风保证防毒通道的通风,风管不是必须要通进防毒通道的么?
回复
guolei2002
2009年05月20日 21:13:55
5楼
图纸中排风管道经过简易消毒间——活门室——风井排出。我的意思是为何要接入一个@560的管道然后接入活门室排出呢?而不是直接接入简易消毒间?(我的理解不是只要保证清洁区的排风逆向经过简易消毒间就可以了吗)同时平面图中的1、2两个阀门时做什么用的?谢谢!3是一根DN50的套管发挥何作用?谢谢!
回复
blackeye
2009年05月21日 09:58:06
6楼
图中画的下面一根大管子560是清洁式通风时用的,但是在滤毒式通风时,就要把2号密闭阀关闭,通过墙上的自动排气活门排风,再通过1号密闭阀的小风管,排到560的大风管,最后排到扩散室。

1和2都是手动密闭阀,清洁式通风时,1是关闭的,2是开启的;滤毒式通风时,1是开启的,2是关闭的。

dn50是气密测量管。
回复
guolei2002
2009年05月22日 11:46:28
7楼

解释十分详细!再次感谢黑眼圈版主帮忙!