请教轴流风机接线问题
liuyun101
liuyun101 Lv.2
2009年05月15日 16:27:47
只看楼主

有一电焊机散热用轴流风机200FZY4-D,其额定电压为380V,确只有两线连接,想问一下在其前端是否要加“相位转换器”(是不是这么叫法我也不懂),大意用途好像是两线的相位角只有120度,风机缺相运行;还是可以直接将风机的两线接在三相电源中的任两相上。

有一电焊机散热用轴流风机200FZY4-D,其额定电压为380V,确只有两线连接,想问一下在其前端是否要加“相位转换器”(是不是这么叫法我也不懂),大意用途好像是两线的相位角只有120度,风机缺相运行;还是可以直接将风机的两线接在三相电源中的任两相上。
免费打赏
wjs6157112
2009年05月15日 17:05:20
2楼
将电机的两根线直接接到380V电源上就可以了,你考虑的太多了,把问题变复杂了,
回复
中国龙
2009年06月14日 21:34:05
3楼
首先,这是一个电气问题,不应该在暖通这儿讨论;
其次,几乎大多数常用的电焊机都是两相(两根火线,即380V)电源,其散热风机也是两相的,所以,你在接线时,直接接两根火线即可。
回复