图纸简介: 11层,经典户型,国内著名设计院设计全套建筑施工图. 附件名:20098141250259719371.rar 文件大小:3421K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
11层,经典户型,国内著名设计院设计全套建筑施工图.
附件名:20098141250259719371.rar
文件大小:3421K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
:call: 请大家帮下忙咯,我是做水电的,不懂结构,谢谢了!
回复
3楼
你的图下下来打不开,说图形文件无效?
回复
4楼
如果不放心,可以在梁端下部补浇两根构造柱
回复
5楼
“浇注了1根混凝土梁,但梁的两端下面都没柱子,靠下面砖墙承重”
这种做法有问题,结构上的东西不不能这样做!
回复
6楼
可以放构造柱,所言极是!
回复
7楼
谢谢大家了啊,看来要加柱子了,现在墙砌好了,加在外面难看,我想只加外面这一头算了,加1根300*300的柱子不知道够不?
我图纸应该可以打开啊,用CAD画的,用中望CAD修改了下。我再把图纸弄好下,请大家再帮我看下啊,谢谢了!
图纸我自己把自己的附件下载了能打开啊,我又存了下,存成了2004版的,再帮我看下咯,我是湖南长沙的
回复
8楼
这下看的见了不,大家帮下忙咯!
回复
9楼
梁用蓝色的看不清,我换成白色的
回复
10楼
可以放构造柱
回复
11楼
可以不加构造柱,梁的受力也不大,屋顶是上人和不上人之分,你们家的算是不上人的屋顶吧,主要看你的砌体质量及你的地基处理,长沙这边的土承载力是比较高的,沉降量一般不大,就是在梁下边的砌体上要演算应力集中,要不要加混凝土垫层。
回复