普通380V配电柜二次接线图,你能看出有什么区别吗
shen38575
shen38575 Lv.3
2009年05月14日 21:03:08
来自于继电保护
只看楼主

这个是我在论坛上看到一位同志画的,借用一下,原先说是为了解除电柜指示灯因感应电压会发微弱亮光而设计的两种电路,但是小弟才疏学浅没看懂道理有什么名堂,大家讨论下:lol

这个是我在论坛上看到一位同志画的,借用一下,原先说是为了解除电柜指示灯因感应电压会发微弱亮光而设计的两种电路,但是小弟才疏学浅没看懂道理有什么名堂,大家讨论下:lol

未命名.JPG

免费打赏
lingxuct
2009年05月15日 07:45:38
2楼
图1是错误的,图2正确。
图1中的接触器会发生误动作,回路是L3(相线)经接触器线圈和指示灯到N线有220V电压!
回复
g368179105
2009年05月15日 14:13:34
3楼
图1明显错误,另外启停按钮怎么那么别扭呀。
回复
shen38575
2009年05月16日 08:46:38
4楼
对 高手~~:lol
回复
sxkangyafei
2009年10月23日 19:47:08
5楼
:victory: :victory: :victory:
回复
feiniao0003
2009年10月24日 20:57:00
6楼
图一错!!!!!!!!!!
回复
dadalaojian
2009年10月30日 07:35:47
7楼
图一是错的,接触器线圈和指示灯串联在220伏回路,虽然因指示灯电流教小不至引起接触器线圈吸合,但指示灯会发亮,影响人的判断
回复
rainy1258
2009年11月07日 10:28:49
8楼
如果L3改为零线,即220V电路会不会出现这种情况?
回复
huangdapeng
2009年12月19日 11:22:08
9楼
图1是错误的,图2正确。
图1中的接触器会发生误动作,回路是L3(相线)经接触器线圈和指示灯到N线有220V电压!
回复
whf231
2010年05月15日 23:33:28
10楼
学习了
回复
whf231
2010年05月16日 11:16:35
11楼
图1中的接触器会发生误动作,回路是L3(相线)经接触器线圈和指示灯到N线有220V电压!
回复

相关推荐

APP内打开