以前的10KV变压器没有零序电流保护,怎么现在接了几个工程,全有零序电流保护,并且还接到跳闸回路,那接地保护起什么作用呢?
以前的10KV变压器没有零序电流保护,怎么现在接了几个工程,全有零序电流保护,并且还接到跳闸回路,那接地保护起什么作用呢?
2楼
10KV系统是中性点不直接接地系统,对变压器高压侧装零序保护就是对变压器的接地保护;
在变压器的低压侧装零序保护(电流互感器套在中性点上,测N线总电流),是因低压进线断路器较难对低压单相短路的保护,所以,也去跳高压。
回复
3楼
好像记得高压做零序保护主要是报警用的呀
回复
4楼
现在10KV系统是中性点接地的多吧,并且是大电流接地
回复
5楼
目前10KV的零序一般装在高压侧,只作预告报警
回复
6楼
10KV系统电容电流在50A(有的更小——30A)以下时,可动作于发信,一般30A(有的是10A)以上,都动作于跳闸。
回复
7楼
版主说50A以下反信而30A以上计算电容电流跳闸有什么依据?
回复
8楼
哈哈~~新手来学习,还请大家多讲解更多,更准,更专业,易懂的解说,谢谢LZ及来解说的大侠。
回复
9楼
误导!
规范GB/T50062-2008,4.0.13条(第11页),有明确规定!
瞎胡闹者,真多!
回复
10楼
:o :o :o :o 谁说的
回复