零序电流保护
duyx1989
duyx1989 Lv.2
2009年05月14日 16:23:02
只看楼主

以前的10KV变压器没有零序电流保护,怎么现在接了几个工程,全有零序电流保护,并且还接到跳闸回路,那接地保护起什么作用呢?

以前的10KV变压器没有零序电流保护,怎么现在接了几个工程,全有零序电流保护,并且还接到跳闸回路,那接地保护起什么作用呢?
免费打赏
lingxuct
2009年05月14日 18:06:21
2楼
10KV系统是中性点不直接接地系统,对变压器高压侧装零序保护就是对变压器的接地保护;
在变压器的低压侧装零序保护(电流互感器套在中性点上,测N线总电流),是因低压进线断路器较难对低压单相短路的保护,所以,也去跳高压。
回复
爱芳的日子
2009年05月14日 23:11:16
3楼
好像记得高压做零序保护主要是报警用的呀
回复
黑铁匠
2009年05月15日 08:22:47
4楼

现在10KV系统是中性点接地的多吧,并且是大电流接地
回复
hk927
2009年05月15日 09:06:30
5楼
目前10KV的零序一般装在高压侧,只作预告报警
回复
lingxuct
2009年05月15日 12:20:24
6楼
10KV系统电容电流在50A(有的更小——30A)以下时,可动作于发信,一般30A(有的是10A)以上,都动作于跳闸。
回复
victorygao
2010年05月18日 11:34:34
7楼
版主说50A以下反信而30A以上计算电容电流跳闸有什么依据?
回复
penzysn
2010年05月18日 12:32:48
8楼
哈哈~~新手来学习,还请大家多讲解更多,更准,更专业,易懂的解说,谢谢LZ及来解说的大侠。
回复
tcchezhong
2010年05月18日 14:37:26
9楼
误导!
规范GB/T50062-2008,4.0.13条(第11页),有明确规定!
瞎胡闹者,真多!
回复
zxr2625
2010年05月21日 16:02:27
10楼
:o :o :o :o 谁说的
回复

相关推荐