有个问题我挺疑惑的,比如一个厂房不带配电房供电,有好几个供电区域,整个厂房供电是引入一根总线设总配电箱后在分个区域配电箱(区域配电箱还要引出多层配电分配电箱),还是直接引入多根电缆给区域配电箱供电,其实就是从外面配电箱引入电缆根数和后面分级别配电级别数的选择问题,应该如何考虑比较好,有这方面的规定吗?
有个问题我挺疑惑的,比如一个厂房不带配电房供电,有好几个供电区域,整个厂房供电是引入一根总线设总配电箱后在分个区域配电箱(区域配电箱还要引出多层配电分配电箱),还是直接引入多根电缆给区域配电箱供电,其实就是从外面配电箱引入电缆根数和后面分级别配电级别数的选择问题,应该如何考虑比较好,有这方面的规定吗?
2楼
看总的用电功率了,如果很大的话你一根也解决不了。总的原则是尽量减少配电的级数和保证用电的可靠性!
回复
3楼
支持2楼!我说个我做的厂房:是个化工设备制造厂房,4台50T行车,4台1500A自动焊机,几十台手工焊机,多台加式机械(其中一台卷板机主电机110KW),旁边一台退火炉有1460KW。我把变电所建到退火炉旁(隔墙同建筑是炉子的控制室),2台1250变压器单母分段(开炉子时母联合上),厂房设三条电缆沟(中间连通),南、中、北三台总箱,三路从变电所供电到三个总箱,总箱再分到各开关箱,但110KW卷板机单独从变电所一路供电。
1460KW炉子?主加热电源分四路(600A)供给四个控制柜的电源开关(制造时协商好的,分路供电,可省去一个大的断路器),控制电源和辅助设施(炉门、台车、风机等)电源再给一路。
回复