一宾馆原设计中天花内空调水管保温材料为玻璃棉套管,现在施工单位建议改为橡塑,请问为什么需要改?
一宾馆原设计中天花内空调水管保温材料为玻璃棉套管,现在施工单位建议改为橡塑,请问为什么需要改?
12楼
可事实中出现过用橡塑保温时发生火灾,是不是要考虑消防的因素呢
回复
13楼
施工单位可以多捞点,而且安装相对容易,是这样吗???
回复
14楼
级别高的橡塑不易燃烧,消防100%没问题,关键在于材料的以次充好,导致火灾!
玻璃棉是不燃材料,但带复合铝箔的那种,就燃烧啊!关键在于粘结的胶没有不燃烧的!
橡塑的胶也一样燃烧!
回复
15楼
问题很好处理,还是那句老话
只要业主给钱,换什么都可以:P
回复
16楼
我是做施工的,如果可能的话当然用橡塑的好。首先容易施工,做出来的效果好;然后报价空间比较大,利润也就大喽。还有就是以后的维修可以少一些
回复
17楼
我上次遇到一个这样的问题也是把玻璃棉改成像塑的,施工单们说是,玻璃棉保温的厚度大,现场无法安装,改成橡塑就解决了问题,哈哈不知道大家如保看待。
回复
18楼
我想请教,橡塑的密度有哪几种呀
回复
19楼
说到点子上了
回复
20楼
玻璃棉容易吸水,抗压性能比较差,而且玻璃棉会痒
回复
21楼
老板告诉我以后保温不许用玻璃棉了
回复