是否一级电源
wjq1971
wjq1971 Lv.4
2009年05月14日 09:00:57
只看楼主

做一个大型房地产住宅项目,由于项目分五期,用地是一狭长地形.一期总用电量在15000KVA左右,我建议甲方从不同城市变电站引入两路电源,但由于该项目距离市区较远,附近只有一个城市变电站有出线间隔.改城市变电站电源一路引自本地东郊330KV变,一路引自本地上林330KV变.甲方就从该城市变不同母线段引了两个电源.我认为这虽然不理想,但应该算两路电源,能够满足一级负荷要求.但消防部门认为不算.他们的依据是

做一个大型房地产住宅项目,由于项目分五期,用地是一狭长地形.一期总用电量在15000KVA左右,我建议甲方从不同城市变电站引入两路电源,但由于该项目距离市区较远,附近只有一个城市变电站有出线间隔.改城市变电站电源一路引自本地东郊330KV变,一路引自本地上林330KV变.甲方就从该城市变不同母线段引了两个电源.我认为这虽然不理想,但应该算两路电源,能够满足一级负荷要求.但消防部门认为不算.他们的依据是 <高层建筑设计防火规范> 的条文解释.我认为就算再从附近更远处引,由于别的35KV以上变电站也是从本地东郊330KV变和上林330KV变引,意义不大.若采用柴油发电机由于该项目绵延几公里.需要大量的柴油发电机房.考虑供电半径,容量,经济等因素.对甲方是不合适.同行们给个建议.