绕组温控器?
fuyu1117
fuyu1117 Lv.3
2009年05月13日 23:20:32
来自于电站工程
只看楼主

变压器需要加绕组温控器的原则都与那些因素有关?1、变压器型式,油浸或干式2、电压等级,10kV以下是不是不需要加(干式除外)3、额定容量,8000kVA以上的变压器请哪位老师给予指点![ 本帖最后由 fuyu1117 于 2009-5-14 08:21 编辑 ]

变压器需要加绕组温控器的原则都与那些因素有关?
1、变压器型式,油浸或干式
2、电压等级,10kV以下是不是不需要加(干式除外)
3、额定容量,8000kVA以上的变压器
请哪位老师给予指点!

[ 本帖最后由 fuyu1117 于 2009-5-14 08:21 编辑 ]

关公.gif

免费打赏
lingxuct
2009年05月14日 05:16:05
2楼
应该有温度控制,它有风冷系统的。
回复
fuyu1117
2009年05月14日 07:54:36
3楼
已经加了油温测量装置,参阅GB6451-2008,10kV变压器是不是不用加绕组温度计啊,一般是大中型加(额定容量大于8000kVA)。
回复

相关推荐