曝气池故障处理
lotous0471
lotous0471 Lv.4
2009年05月13日 19:12:27
来自于水处理
只看楼主

我们有个工地,由于鼓风机坏掉了,曝气池停止曝气约6个小时,排除故障后再薄气时发现:表面曝气不均匀,约有1/3的池面没有曝气现象。而曝气池污泥原来是棕黄色,而现在能看出明显的黄中透黑色,且有些发白,不知道什么原因。 现在我想知道的是:1、曝气池能够停止曝气的最长时长; 2、恢复曝气后怎样使曝气池进入正常运行状态; 3、由于曝气头刚刚堵掉时,可不可以通过增加风机风压来解决。呵呵,期待高手指点!

我们有个工地,由于鼓风机坏掉了,曝气池停止曝气约6个小时,排除故障后再薄气时发现:表面曝气不均匀,约有1/3的池面没有曝气现象。而曝气池污泥原来是棕黄色,而现在能看出明显的黄中透黑色,且有些发白,不知道什么原因。
现在我想知道的是:1、曝气池能够停止曝气的最长时长;
2、恢复曝气后怎样使曝气池进入正常运行状态;
3、由于曝气头刚刚堵掉时,可不可以通过增加风机风压来解决。
呵呵,期待高手指点!
免费打赏
打狗棒
2013年11月17日 09:38:04
2楼
1、曝气池活性污泥培养完成后,停止进水、曝气,活性污泥不会死掉,只会进入厌氧休眠期,这个只要池子不是干的,间隔半年至一年都不会死的;
2、短时间停止像6个小时,可以正常进水,正常排水;如果长时间,则要按调试的方法来,但是你不需要重新脱新泥去驯化,因为曝气池又厌氧的活性污泥;
3、你的1/3池面无曝气现象,这个可能不是曝气盘堵塞,可能是鼓风机风压和风量不足,因为曝气盘堵塞,不会一下整片整片的堵塞,一个曝气盘的微孔也不会全部堵塞的,不过你要经常打开排空阀,利用气流冲一下曝气管中的杂物,防止曝气盘堵塞。。
回复
曝气软管之父
2013年11月17日 17:42:55
3楼
实事求是得说;就是部分输气管积水与膜片式曝气盘堵塞了,因为长达6个月不曝气,污水大量渗透倒灌到曝气器内,除了输气管有大量的积水,曝气头也会有大部分的堵塞。反应到池面的直观感觉就是大面积的不曝气了,同时鼓风机的电流也会大幅上升。
解决办法是;如果曝气系统预先设有排水管,就马上打开排水管,将输气管的积水先排除,可能会起到缓解作用。但是曝气盘的堵塞是没有办法了。因为曝气盘的堵塞,是反映在膜片与塑料夹层里有大量的污泥,曝气盘膜片与塑料夹层里的泥是万万排不出的。要不就拆下、更换曝气盘或换曝气盘的膜片。靠输气管的放空,也是徒劳的,因为那只放空输气管的积水,
靠换曝气头这样的修修补补,不解决任何问题。
这是我公司维修改造了无数个类似情况的装置,得出的结论就是;不管是曝气棒还是曝气盘,堵塞后膜片内的污泥与积水无法排除,这是这类膜片式曝气器的通病。
回复
jingguo8707
2013年11月17日 19:15:21
4楼
楼上又开始推销曝气软管了:lol
回复
taishan6310
2013年11月17日 22:07:19
5楼
如果堵塞物是微生物,可以试一下甲酸冲洗
回复
拉拉90
2013年11月18日 08:45:15
6楼
楼上不错 学习了
回复
曝气软管之父
2013年11月18日 09:29:39
7楼
本帖最后由 曝气软管之父 于 2013-11-18 19:12 编辑 jingguo8707 发表于 2013-11-17 19:15 楼上又开始推销曝气软管了这次我可没有提曝气软管四个字咯!你可不要一看到我,就条件反射,以为我又要推销曝气软管。事实是;膜片式曝气器的确会堵塞。不信给你看看照片,这是我公司改造换下来的东东。1、堵塞的膜片式曝气棒47987682、堵塞的膜片式曝气盘47987733、曝气棒损坏后的情景47988574798860事实是不是如此呢!这种情况,在我公司的曝气软管上从未有发生过,绝对滴!看看已用了8年的曝气软管曝气效果图4799763
回复
曝气软管之父
2013年11月19日 12:33:22
8楼
本帖最后由 曝气软管之父 于 2013-11-19 18:58 编辑

原来似乎被楼主屏蔽掉了!
现在又出来了!:P
回复
tszsj
2013年11月20日 09:39:43
9楼
学习了!!!
回复
cjm1218
2013年11月20日 10:17:35
10楼
最长停曝的时长,应该没有一个固定时间,因为影响因素太多,我们一般是看出水的COD与氨氮变化
曝气修好后按正常模式运行,系统自然会恢复正常
曝气头堵塞,罗茨风机应该可以,但往往因电流过高起跳,离心风机气量会大大减小
回复

相关推荐