请问建筑给排水设计的两个问题?
x789x
x789x Lv.7
2005年05月11日 14:48:31
只看楼主

1.多层建筑的消火栓给水系统(无水泵加压)顶层是否要设自动排气阀? 2.底层蹲便器的存水弯是否一定要用S弯,P弯不能用? 多谢各位大侠!

1.多层建筑的消火栓给水系统(无水泵加压)顶层是否要设自动排气阀?
2.底层蹲便器的存水弯是否一定要用S弯,P弯不能用?
多谢各位大侠!
380511
2005年05月11日 14:58:53
2楼
1 不需要
2 尽量用S弯,如尺寸不够必要时可用P弯
回复
小小法师
2005年05月11日 15:29:23
3楼
1、我做的一个多层建筑的消火栓给水系统(无水泵加压)顶层没设自动排气阀,审图时被提出要加。
2、一般大便器都是用的p弯。
回复
380511
2005年05月11日 15:40:43
4楼
1 问审图的依据及理由 我们这审图没提出过 自喷倒是要的
2 我搞混了,抱歉
回复
x789x
2005年05月11日 16:51:43
5楼
这两点都是审图时提出来的,觉得不时很清楚所以来问问大家!
回复
380511
2005年05月11日 18:10:05
6楼
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=123524&boardID=90

也可在本版块搜’存水弯""排气阀"字样.
回复
rabbit1178
2005年05月11日 22:58:02
7楼
1。不需要
2。看国标99S304对于蹲式大便器如果没有地下室,那么一层的大便器要做“S”形存水弯。
回复
bys1960
2005年05月12日 10:59:03
8楼
1。设不设排气阀,要看顶层是不是连成环网,如果连了就应设。
2。要根据管道布置情况来确定设什么存水弯。
回复
pico
2005年05月13日 00:54:05
9楼
1可不设置。
2首层该设S弯
回复
wangganghand
2005年05月13日 08:04:41
10楼
1。不需要..
2。首层比须s .
回复
hanliu_xzq
2005年05月13日 10:19:06
11楼
1、多层建筑的消火栓给水系统(无水泵加压)顶层可以不设自动排气阀;
2、首层应该设S弯。
回复