返回系数
baiyundan
Lv.2
2009年05月13日 11:09:43
来自于
继电保护
+
关注
取消关注
只看楼主
返回系数的意义是什么?高手赐教啊
返回系数的意义是什么?高手赐教啊
免费打赏
lingxuct
2009年05月14日 04:50:29
2楼
门槛!
如一只电流继电器其动合电流为5A,又从大到小至4.25A时接点释放,4.25/5=0.85,这就是返回系数。
保护电器(元件)必须有返回系数,保护才可靠,如果返回系数=1,将发生不稳定状态。
回复
cqsanyou
2009年05月20日 15:40:31
3楼
对-----------------------------------------对
回复
huahua732
2009年05月25日 21:22:37
4楼
返回系数一般不能大于0。9,是为了防止继电器在动作值附近跳跃
回复
ydfdel
2009年05月25日 22:35:55
5楼
支持一下
回复