洁净空调机的吸风段和送风段的排水是否可并在一跟排水管上,我在MAU的各排水口设置了存水弯,然后接入同一跟排水横管,结果水无法排出,造成箱体漏水,请帮忙看一下。现场见照片
洁净空调机的吸风段和送风段的排水是否可并在一跟排水管上,我在MAU的各排水口设置了存水弯,然后接入同一跟排水横管,结果水无法排出,造成箱体漏水,请帮忙看一下。现场见照片
2楼
可以接在一起的呀。。
是不是横管过高了。。
横管与排水管最低处有多高呀。。
问一下你的空调箱静压是多少帕呀,
回复
3楼
横管低于排水管,静压1500pa
回复
4楼
1 的地方有没有大于150MM
2 的地方是不是比底坐高了
回复
5楼
接在一起是可以的,但横管应再低些
回复
6楼
冷凝排水排出口最好不要封闭,排到地漏上就好。
上面的情况也有可能是管道堵了。
回复