洁净空调机组的各段排水是否可并在一起
xyb19790047@co163
2005年05月11日 11:38:35
只看楼主

洁净空调机的吸风段和送风段的排水是否可并在一跟排水管上,我在MAU的各排水口设置了存水弯,然后接入同一跟排水横管,结果水无法排出,造成箱体漏水,请帮忙看一下。现场见照片

洁净空调机的吸风段和送风段的排水是否可并在一跟排水管上,我在MAU的各排水口设置了存水弯,然后接入同一跟排水横管,结果水无法排出,造成箱体漏水,请帮忙看一下。现场见照片

1115782993153.JPG

crj1314520
2005年05月11日 12:44:47
2楼
可以接在一起的呀。。


是不是横管过高了。。

横管与排水管最低处有多高呀。。
问一下你的空调箱静压是多少帕呀,
回复
xyb19790047@co163
2005年05月11日 16:31:07
3楼
横管低于排水管,静压1500pa
回复
crj1314520
2005年05月11日 18:22:51
4楼
1 的地方有没有大于150MM


2 的地方是不是比底坐高了
回复
zht2004
2005年05月11日 20:56:22
5楼
接在一起是可以的,但横管应再低些
回复
liuyunfeng88
2005年05月11日 23:13:38
6楼
冷凝排水排出口最好不要封闭,排到地漏上就好。
上面的情况也有可能是管道堵了。
回复

相关推荐