求助PKPM08版问题
cuncy
cuncy Lv.3
2009年05月12日 10:34:32
来自于PKPM
只看楼主

在计算楼梯间时,原来的习惯是板厚为0,加荷载,但使用08版时发现荷载校核时没有显示楼梯间的楼面荷载,这就意味着这部分荷载没有计入荷载导算中。求助在08版建模时,楼梯间该如何考虑?1、板厚改为1,加荷载?2、将楼梯荷载计算至梁上?这样是不是太麻烦?

在计算楼梯间时,原来的习惯是板厚为0,加荷载,但使用08版时发现荷载校核时没有显示楼梯间的楼面荷载,这就意味着这部分荷载没有计入荷载导算中。
求助在08版建模时,楼梯间该如何考虑?
1、板厚改为1,加荷载?
2、将楼梯荷载计算至梁上?这样是不是太麻烦?
免费打赏
cuncy
2009年05月12日 10:54:13
2楼
有没帮忙解答一下,谢谢,在线等
回复
killer877
2009年05月12日 11:53:39
3楼
直接建楼梯,08可以建楼梯模型
回复
killer877
2009年05月12日 12:00:16
4楼
计算时程序会自动转换
回复
xyzd_gz
2009年05月13日 18:17:56
5楼
以前版本的PMCAD可从APM中直接导入楼梯模型计算,现在08版确不行了,这是用08版"很不方便"的地方,
在PMCAD中选择楼梯间从新建立模型,或进入楼梯模块中进入建模设计即可.
回复

相关推荐

APP内打开