偶是新手,求救各位同仁,现在我有一套空调系统,有水塔风机,冷却水泵,冷冻水泵,空调主机,我设计的时候,在水塔风机设制呢温度仪,以免在冬天的时候水温过低还用水塔风机来散热,我的起动顺序的先起动水塔风机,然后才能起动冷却水泵,再能起动冷冻水泵,最后才起动空调主机,停机的顺序相反,(水温过低时,就起不动水塔风机,后面的起动顺序不便),现在甲方说,各设备之间不用互锁,我想起动那一台设备就起动那一台设备,也就是说我什么水泵也不起动,就可以起动空调主机呢,请问各位如果按甲方说的这样做会出什么问题,我怎么才能说服他们。
偶是新手,求救各位同仁,现在我有一套空调系统,有水塔风机,冷却水泵,冷冻水泵,空调主机,我设计的时候,在水塔风机设制呢温度仪,以免在冬天的时候水温过低还用水塔风机来散热,我的起动顺序的先起动水塔风机,然后才能起动冷却水泵,再能起动冷冻水泵,最后才起动空调主机,停机的顺序相反,(水温过低时,就起不动水塔风机,后面的起动顺序不便),现在甲方说,各设备之间不用互锁,我想起动那一台设备就起动那一台设备,也就是说我什么水泵也不起动,就可以起动空调主机呢,请问各位如果按甲方说的这样做会出什么问题,我怎么才能说服他们。
2楼
这好像应该属于暖通专业的要求。。去问问你们的暖通更清楚。。我们做这种系统需要按顺序起停。。
回复
3楼
甲方说空调主机已带保护,没有必要做的那么复杂,我们的暖通说是要按顺序起动,所以我想问问大家平时是怎么做的,这样做会出什么严重事故。
回复
4楼
一、若有BA系统,则无须绘制连锁2次原理图了;反之则需要
二、若无连锁控制,可能会损害空调主机
回复
5楼
没有BA控制,只有继电器联锁,甲方说继电器联锁也要取消到,按他们说的这样做肯定是不合常规的,有可能会要出事的。
回复
6楼
应该按顺序起停空调系统,冷冻水泵不启动,空调主机根本无法启动,主机内有水流开关保护,若水流开关损坏,还有低温保护
回复
7楼
但空调主机不停,冷冻水泵能停这样可能影响到空调主机呢,影响到设备运行。
回复