夹层做法
dhm1215
dhm1215 Lv.2
2009年05月11日 23:08:15
只看楼主

我们现有一个工程:20层剪力墙结构,层高5米,甲方的意思是将来做夹层2.2米.为节省层高,我们准备把楼层做成空心楼盖.请教各位同仁:一.如果夹层做钢结构,1.钢梁是否可以支撑于砌块墙上,砌块墙砌于空心楼面,是否需在夹层标高设置圈梁,有什么需要要点?2.钢梁是否可以支撑于剪力墙上,这样室内全可以做成轻质隔墙,但钢梁跨度较大,梁高较大.二.如果夹层做成其它结构形式有无可能?三.计算时能否考虑夹层楼板对整体刚度的贡献?

我们现有一个工程:20层剪力墙结构,层高5米,甲方的意思是将来做夹层2.2米.为节省层高,我们准备把楼层做成空心楼盖.
请教各位同仁:
一.如果夹层做钢结构,
1.钢梁是否可以支撑于砌块墙上,砌块墙砌于空心楼面,是否需在夹层标高设置圈梁,有什么需要要点?
2.钢梁是否可以支撑于剪力墙上,这样室内全可以做成轻质隔墙,但钢梁跨度较大,梁高较大.
二.如果夹层做成其它结构形式有无可能?
三.计算时能否考虑夹层楼板对整体刚度的贡献?
四.有无成功经验?
五.谢谢!!
免费打赏
ougaogong
2009年05月12日 09:14:53
2楼
能做夹层应该是提供的一个改造平台,至于做不做,业主可以自行决定,其实我以前也碰见过类似的问题,我当时碰见是框剪和框架结构,做的是空心大板。
处理如下:
夹层做钢结构,其他结构基本无选择余地,可以选择如下传力途径:
1、钢梁是支撑于剪力墙上,夹层的荷载不通过楼盖直接传递到剪力墙;
2、若是框架结构或者框剪结构,设置钢柱子把夹层荷载导入框架梁。
考虑楼主的情况,应该选择1传力途径。
计算时能否考虑夹层楼板对整体刚度的贡献?我想关键看你的处理,我觉得把夹层处理成荷载比较妥,不必参与整体受力,到时候给业主提供技术支持,不装夹层的业主也不必特殊处理。
下面讨论1.钢梁是否可以支撑于砌块墙上,砌块墙砌于空心楼面,是否需在夹层标高设置圈梁,有什么需要要点?
这样做明显改变了建筑设计的思想,房屋改造能力下降,非常不利于二次装修。房屋自重加大等不利影响。
算算层高,空心板估计在25cm左右,夹层10cm,钢梁20cm,则夹层层高为2.2-0.25=1.95m,下部5-1.95-0.25-0.2-0.05=2.55m,没有钢梁的地方层高2.65m,感觉也差不多了吧,夹层再高点更好,变成2.2m的2.30m
回复
jjzhaoyang
2009年05月12日 11:12:54
3楼
为什么现在这么多人做这种夹层的建筑呢,还20层的高层建筑,曾经碰到过这样的装修项目,夹层钢梁很多是搭在砌体填充墙上,只有个别钢梁是和框架柱连接的,个人认为这样对结构抗震很不利,传力途径也不明确。这类结构的处理真的要慎重
回复
dhm1215
2009年05月12日 23:21:42
4楼
非常感谢版主的回复,回答很精辟,净高计算的很精确!
但是,现在粗算了一下:如果钢梁支撑于剪力墙上,钢梁跨度将达到6.6米,线荷将接近18KN(设计值),梁高至少300高.二级次梁200高,再作些小次梁(角钢或槽钢),这样作是不是合理?楼板刚度会不会太弱?
我们前两天去参观了一个楼盘:4.8米层高(梁板结构--梁很不雅),作了钢结构夹层的样板间:半高处(大概2.6米处)房间四周(有剪力墙又有砌块墙)设12.6槽钢(钉于墙内),然后,纵横双向间距600左右设平放的工字钢(底面与槽钢底平,有点象井字梁),上面铺4厚钢板,再上面是2-3厚砂浆(顶面与槽钢顶平),站上去感觉刚度挺好的.----这样做是不是传力不合理,钢结构感觉也浪费!但刚度可以.
请版主明示!

[ 本帖最后由 dhm1215 于 2009-5-12 23:24 编辑 ]