本工程每单元只有五层,在首层设单元总配电箱,弱电及强电都是金属管埋墙引上每家住户,我想请问:怎么施工实现如下接地呢!埋墙的金属管是否通过其导电性与接地相连呢 凡正常时不带电的电器设备金属外壳,穿线金属管,金属线槽,金属接线盒等均应做好电气连接并与接地网相连接。 平面层接地线用什么线型呢!

本工程每单元只有五层,在首层设单元总配电箱,弱电及强电都是金属管埋墙引上每家住户,我想请问:怎么施工实现如下接地呢!埋墙的金属管是否通过其导电性与接地相连呢
凡正常时不带电的电器设备金属外壳,穿线金属管,金属线槽,金属接线盒等均应做好电气连接并与接地网相连接。
平面层接地线用什么线型呢!
李兴龙机电科技
2005年05月11日 15:54:33
2楼
金属管只是辅助的接地手段.电源配管中设PE线.
线型看图籍.或者本站图纸.
回复
tolice
2005年05月12日 10:43:43
3楼
基本同意楼上观点

1、金属管道不能当作pe线使用
2、金属管道必须与接地装置建立电器通路,,,,,,,
回复
北斗星云
2005年05月12日 16:58:48
4楼
做跨接.
回复
davidelec
2005年05月14日 14:38:35
5楼
谢谢!我用1X6MM2的铜线做跨接可以吗?
回复
davidelec
2005年05月16日 12:47:44
6楼
我顶一下