有关配电间的几个小问题
xienxuelanghu
2009年05月11日 15:13:11
只看楼主

1/今天,去我单位的新改建配电间,发现,有个小母排同断路器(或有可能是交流接触器),连接的地方,因母排是2厘米宽的,而断路器入口处只有1厘米宽,结果厂家就直接在接头处将母排锯掉了一半,入口处母排变成了1厘米宽,再安装的,这种,私自改造,轧锯母排的行为是不是违规的????2\有些交流接触器,入口处有些塑料隔珊,将A,B,C相隔离开,我见过,但,是否出线处,也需要隔珊呢,是否有相应的规范???3\电缆有时需要竖直的上

1/今天,去我单位的新改建配电间,发现,有个小母排同断路器(或有可能是交流接触器),连接的地方,因母排是2厘米宽的,而断路器入口处只有1厘米宽,结果厂家就直接在接头处将母排锯掉了一半,入口处母排变成了1厘米宽,再安装的,这种,私自改造,轧锯母排的行为是不是违规的????
2\有些交流接触器,入口处有些塑料隔珊,将A,B,C相隔离开,我见过,但,是否出线处,也需要隔珊呢,是否有相应的规范???
3\电缆有时需要竖直的上下,如果沿着钢管辐射,是否可以绑在钢管上,我单位电工用的是钢丝绑的,是否合规范,是否有这个方面的规范???
免费打赏
xuxianjie
2009年05月11日 15:56:11
2楼
1 只要接触面积够,是可以的
2 接触器入口与出口好像只是很短的隔断,如果爬电距离及电气间隙够就可以
3 我没有做过施工,但是我想用钢丝绑肯定是不好的,有问题的。
回复
xienxuelanghu
2009年05月11日 16:57:17
3楼
还有人发表观点么
????
回复
xienxuelanghu
2009年05月22日 08:29:44
4楼
还有人发表观点么
????
回复
wy2yw
2009年05月22日 09:17:24
5楼
看载流量是否及格。不够可以换用厚度加大铜排。
上部有格扇是由于灰尘容易堆积,受潮易发事故。下部就没这个考虑了。且一般是电缆接线,如果是铜排也要考虑间距和绝缘处理。
绑在钢管是肯定不对的。如果是业主一定得要求其整改。
回复
lingxuct
2009年05月22日 12:29:49
6楼
电缆可以穿入钢管,把钢管作为保护管,但不能把电缆绑在钢管外,更不能用金属丝绑电缆!
回复

相关推荐

APP内打开