某工程顶管顶力及工作坑计算
tanyaowei
tanyaowei Lv.2
2009年05月11日 14:38:51
只看楼主

大家一起来学习!

大家一起来学习!
31591b59f1412fc1fe77.zip
14.2 KB
立即下载
免费打赏
wooo21
2010年01月06日 22:10:16
12楼
不错的计算资料,很有参考价值!
回复
ilxm0115
2010年05月27日 01:48:25
13楼
好东西,支持。正在做一个顶管,做得云里雾里的,以前没接触过
回复
haiwolf
2010年07月11日 19:31:43
14楼
非常需要这样的资料:victory: :victory:
回复
pony2002
2010年07月13日 19:48:40
15楼
一、 设计参数:
取单节管长度L1=4.0m,顶管总长度L=25m。
土的重力密度γ=19.6KN/m3
顶进套管管径:D×δ=1220×10
顶管顶部平均覆土深度h=1.3m
管壁与土壤间的摩擦系数f=0.4
假设土的内摩擦角Φ=18º
根据柳州市建科工程勘察有限公司提供的北雀路跨铁路路段的地质报告剖面图(04.7.24),不计上层1.0-2.4m厚度的杂填土,第②层土的承载力特征值fak=220kPa
二、 顶力计算
计算公式:
P=k[f(2Pv+2Ph+P0)+RA
其中:
1、 管顶上的垂直土的压力PV满足:
Pv=γ×h×D×L
=19.6×1.3×1.22×25=777KN
2、 管侧的水平土的压力Ph满足:
Ph=γ(h+D/2)DLtg2(45º-Φ/2)
=19.6×(1.3+1.22/2)×1.22×25×tg(45º-18º/2)
=803KN
3、 顶进管子自重P0满足:
P0=(π/4)(1.222-1.22)×25×7.8×103×9.8×10-3
=72.6KN
4、 管前刃脚阻力RA满足:
RA=500×(π/4) (1.222-1.22)
=19KN
5、 所以,总的顶力P为:
P=k[f(2Pv+2Ph+P0)+RA
=1.2×[0.4(2×777+2×803+73)+19]
=1.2×1312
=1575KN
6、 后背墙计算
后背墙总深度按2.68计算,宽度为5.0m(按工作抗宽度计),则:
F=(2.68-1.0)×5.0=8.4m2(忽略上层1.0m杂填土不计)
按照F’≥P/{σ}有:根据对应段地质报告剖面图及相关数据,取:σ=220KN/m2
(安全起见,未计上层1.0m的土的承载力)
所以:F’=1575/220=7.16m2
F>F’
满足要求:
三、 工作坑设计计算
1、 作坑的宽度B满足:
(取两侧操作空间1.5m,撑板厚度C为0.2m)
B=D1+2b+2C
=1.22+2×1.5+2×0.2
=4.62m,取为5.0m
2、 工作坑的长度L满足:
L=L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7+L8
其中:取单节管长L1=4.0m;
千斤顶镐长度L2=0.9m;
出土工作间长度L3=1.0m;(皆放顺铁位置)
后背墙厚度(采用钢砼结构)L4=0.3m;
顶进的管节留在导轨上的最小长度L5=0.5m;
横铁的长度L6=1.0m;圆铁的长度L7=0.1m
立铁的长度L8=0.5m
则工作坑的总长度为(净长)
L=L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7+L8
=4.0+0.9+1.0+0.5+1.0+0.1+1.0
=8.0m
3、 加上后背墙及各坑壁的厚度,则工作坑开挖大小为(坑底):
L’×B’=8.6m×5.74m
回复
huangfei555
2010年07月14日 15:37:33
16楼
已经下载完毕11`!~
回复
lgx
2010年07月14日 23:11:55
17楼
我还没有遇到过顶管,不过以后还是可能会遇上,楼主的资料可以作为一个资料储备,感谢楼主的无私奉献。
回复
jt707611
2016年04月15日 15:40:09
18楼
十分感谢
回复
jingni008
2016年05月27日 10:52:48
19楼
正好用上,谢谢谢谢!
回复
charleshuang1988
2016年05月27日 11:35:28
20楼
看一下,多谢楼主分享
回复
szg169
2016年05月27日 12:26:03
21楼
下载学习,感谢分享!
回复

相关推荐

APP内打开