请教高手
sgcyecho
sgcyecho Lv.3
2009年05月10日 22:02:08
来自于照明工程
只看楼主

路灯箱变短路保护如何整定,若线路总长1000M,变压器容量100KVA,控制路灯数20只,灯功率250W,功率补偿到0.9。查了点资料,现在主要是低压电缆电抗如何计算?请教高手:如何计算与实际测试值比较接近,高压熔断器选何值时可以保证在线路远端短路时迅速动作。

路灯箱变短路保护如何整定,若线路总长1000M,变压器容量100KVA,控制路灯数20只,灯功率250W,功率补偿到0.9。
查了点资料,现在主要是低压电缆电抗如何计算?
请教高手:如何计算与实际测试值比较接近,高压熔断器选何值时可以保证在线路远端短路时迅速动作。
免费打赏
lingxuct
2009年05月11日 00:44:21
2楼
没有这样做保护的,低压电缆的短路保护应由低压配出开关来保护,变压器高压侧无法做到保护的,高压侧保护只能做到变压器低压套管上。
回复
爱芳的日子
2009年05月11日 23:21:02
3楼
学习中
回复

相关推荐