消防前室消火拴是否可计入建筑消火拴范围?
zzg731017
zzg731017 Lv.2
2005年05月10日 15:51:03
只看楼主

《高规〉〉规定消防前室必须设消火拴,但不能计入建筑物消火拴使用范围内,我们这儿也是这样要求的。这样的话,有消防前室的高层住宅楼梯间需设三个消火拴。但我手里有一本中国建筑标准设计研究院出版的《〈民用建筑工程给排水施工图设计深度图样〉〉中,有消防前室的楼梯间只设有两个消火拴,我想问一下各位这个问题如何解决?我先谢大家了!!!!

2005年05月25日 14:09:55
2楼
《高规〉〉规定消防前室必须设消火拴,但并未规定能否计入建筑物消火拴使用范围内.但《2003 全国民用建筑工程设计技术措施 给水排水》第163页7.1.3条7)规定“消防电梯前室应设室内消火栓,且该消火栓可作为普通室内消火栓使用,并计算在布置数量范围内”。
回复
forfeel5217
2005年05月25日 15:48:59
3楼
同意楼上,技术措施上写的很明确,楼主可以去查查。