我刚完成了一个22KV线路的保护更换工作(RCS902 931 923 ),其中有一项定值 :全线正序容抗为3000多欧,而对侧(电厂)则只有几十欧。调度说定值没错。 不知为何?全线正序容抗是怎么计算出来的呢?? 另外,两侧的 CT 变比不同1200/5 ,2400/1 欢迎赐教!:handshake

我刚完成了一个22KV线路的保护更换工作(RCS902 931 923 ),其中有一项定值 :全线正序容抗为3000多欧,而对侧(电厂)则只有几十欧。调度说定值没错。 不知为何?

全线正序容抗是怎么计算出来的呢?? 另外,两侧的 CT 变比不同1200/5 ,2400/1



欢迎赐教!:handshake
免费打赏
lingxuct
2009年05月10日 07:50:10
2楼
容抗是不是按架空线分布电容电流计算的?

两侧的 CT 变比不同1200/5 ,2400/1(不可想象),是不是在综保上有变比设置功能?
回复
jiangnanshiwojia
2009年05月10日 09:39:56
3楼
可能变电站的电源只有从电厂来,线路对于有源的电厂来说是电容,但对于无源的变电站来说就是一个很大的阻抗(3000)。
或者这样理解:线路的电容电流是流入电厂的,而不是流入变电站的。因为电厂是电源。
回复
yutaolion
2010年02月22日 12:10:04
4楼
非常非常非常感谢楼主的无私奉献,楼主你辛苦了!
回复
y502x
2010年03月13日 15:32:50
5楼
仍盼高人解民惑!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
tianpengbo007
2010年06月11日 01:14:27
6楼
关注一下!
回复
yvhkcel
2010年06月12日 20:23:08
7楼
是不是指的每KM,在定值中的表示
回复