没了
dontmuch
dontmuch Lv.2
2009年05月09日 07:37:24
只看楼主

不好意思,删了[ 本帖最后由 dontmuch 于 2009-10-27 07:56 编辑 ]

不好意思,删了

[ 本帖最后由 dontmuch 于 2009-10-27 07:56 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2009年05月09日 08:09:25
2楼
这是什么问题?“主回路里继电器”?

低压控制回路是热继电器二次常闭触点动作(断开),断开了接触器的线圈回路,使接触器线圈失电而跳开。
回复
dontmuch
2009年05月09日 08:19:37
3楼
不好意思,删了

[ 本帖最后由 dontmuch 于 2009-10-26 08:49 编辑 ]
回复
xuxianjie
2009年05月09日 08:30:49
4楼
我知道你说的意思
主回路里继电器主触点永远是闭合
因为上下端是通过软连接直接连接起来的

正如lingxuct所说
低压控制回路是热继电器二次常闭触点动作(断开),断开了接触器的线圈回路,使接触器线圈失电而跳开。
回复
dontmuch
2009年05月09日 08:49:04
5楼
非常谢谢:) :victory:
回复
xuxianjie
2009年05月09日 23:27:18
6楼
看来解决楼主的问题
欢迎常来
回复
lingxuct
2009年05月10日 06:34:26
7楼

不存在“热继电器上三对接点之间是导通还是断开的?”
热继电器主回路接线之间的是双金属片,没有接点,正常是断不开的。
回复
知冷者hsxl
2009年05月10日 09:59:07
8楼
热继电器主回路接线之间的是双金属片,没有接点,正常是断不开的,搞清控制与被控制关系;
回复
一指慢
2009年05月10日 23:39:31
9楼

找一个热继电器解剖一下。
“实踐出真知”。
回复
xuxianjie
2009年05月11日 14:57:16
10楼
我是解剖的太多
再也不想解剖了
回复

相关推荐