自藕启动控制柜发生短路
fychq
fychq Lv.2
2009年05月08日 19:19:19
只看楼主

今天开风机时(好久没开了)合上空气开关正常,按按启动按钮时,km2的上端处发生短路。请问:如果电机或自藕变压器有短路,为什么短路点不是在短路处发生,而在km2的上端处?如果是km2上端由相线短路,那空气开关应该推不上啊??

今天开风机时(好久没开了)合上空气开关正常,按按启动按钮时,km2的上端处发生短路。
请问:如果电机或自藕变压器有短路,为什么短路点不是在短路处发生,而在km2的上端处?

如果是km2上端由相线短路,那空气开关应该推不上啊??

未标题-2.jpg

免费打赏
fychq
2009年05月08日 22:03:55
2楼
我理解 短路点应该就是发生短路后出现融化触点的地方

但km2上端出现爆炸 触点融化 是什么地方短路呢?如果是km2上端由相线短路,那空气开关应该推不上啊??
回复
一指慢
2009年05月08日 22:32:41
3楼
“按启动按钮时,km2的上端处发生短路。”
是否好久没开了,绝缘有问题,按启动按钮时,KM2因弧光而诱发了短路?
回复
fychq
2009年05月08日 23:09:37
4楼
有可能吧

我理解 短路点应该就是发生短路后出现融化触点的地方
回复
xx_691214
2009年05月09日 10:30:52
5楼
1.因KM2上端接线锣钉松动(接触不良),按启动按钮时,KM2因弧光而诱发了相间弧光短路?
2..因KM2上端绝缘有问题(如:灰尘大且潮湿,有小动物或小虫等),按启动按钮时,KM2因内部弧光而诱发了上端相间短路?:handshake
回复
fychq
2009年05月09日 20:59:29
6楼
有可能,前段时间控制柜上动过电焊,可能有焊渣落入柜内,谢谢楼上各位

但启动时,km相间有电弧应该km内有灭弧罩啊?