绘图时如果是现浇楼板,照明和插座回路画导线几近走直线穿地面,如果是预制板,我一般沿墙画导线标明走圈梁,弱电走地面。不知道是不是这样的 ?
绘图时如果是现浇楼板,照明和插座回路画导线几近走直线穿地面,如果是预制板,我一般沿墙画导线标明走圈梁,弱电走地面。不知道是不是这样的 ?
2楼
如果是现浇楼板,各回路管线可以走梁、楼板、墙、地面;如果是预制板各回路管线可以走圈梁、墙(如果有垫层可以走地面)。
回复
3楼
一般不可以走垫层,太薄,走板缝,板孔都不能走
回复
4楼
结构专业考虑抗震因素,很少采用预制楼板了。
回复
5楼
特殊情况下,走垫层也是可以的,只是要交代清楚,因为一般垫层就只有2~3CM。
回复
6楼
?我们作的,管径大于32的。让土建都预埋了,其余都是走垫层啊!管线太多的,施工人要求走楼板也可以~
回复
7楼
这样做的话,垫层做的很薄。我做的一个工程,施工质量是相当不错的,但是去验收的时候,这个局部垫层还是一个败笔,没法,虽然是做的25管径,但是土建对此限制比较死,就3CM的垫层。
回复
8楼
走垫层不好,能穿墙就穿墙,方便的时候走楼板,结构也不让老穿梁。
回复
9楼
如果走垫层,请查阅吕光大主编的安装图集第,有详细做法.
回复
10楼
走垫层的话前提是不和水暖的管道打架,不然还是麻烦.至少要4公分垫层了.为什么不优先考虑走圈梁呢.埋垫层做的好的不多,装修还容易被破坏.
回复
11楼
照明走天,插座走地!交叉处不能三条管重叠
回复