我在做一个6层框架结构,8度一组,在TAT,SATWE中计算配筋时,一层二层框架梁柱节点梁端配筋超筋该怎么处理啊?谢谢
我在做一个6层框架结构,8度一组,在TAT,SATWE中计算配筋时,一层二层框架梁柱节点梁端配筋超筋该怎么处理啊?谢谢
2楼
梁的截面尺寸350*650.
回复
3楼
加大梁截面试试:victory:
回复
4楼
加大梁界面,或者梁端加腋
回复
5楼
六层的楼,350*650截面已够大的了,除了加大截面外有没其他方法啊?还有是什么原因造成超筋啊?会不会是短梁刚度过大造成超筋呢?
回复
6楼
提高混凝土强度等级
加腋处理
加大截面
优化结构平面梁布置
回复
7楼
很全面。
回复
8楼
8度设防6层框架估计你的位移角很难满足要求。加大框架柱和框架梁的截面,控制好位移角,可以缓解你的问题。另外8度设防6层框架采用框剪结构应该更经济。
回复
9楼
提高混凝土强度等级
加腋处理
加大截面
优化结构平面梁布置
8度设防6层框架估计你的位移角很难满足要求。加大框架柱和框架梁的截面,控制好位移角,可以缓解你的问题。另外8度设防6层框架采用框剪结构应该更经济
回复
10楼
把单向次梁改为十子梁就好了
回复
11楼
很好,谢谢各位大侠的建议,我现在已经加大了部分梁柱的截面尺寸,超筋问题的构件减少了很多。非常感谢大家。
回复