自动火灾报警的接线方式是如何确定的?怎样算每路线的根数? 请指点如果有资料的请发到我的邮箱“616343672@qq.com” 在此先感谢[ 本帖最后由 hzw3721 于 2009-5-7 10:28 编辑 ]
自动火灾报警的接线方式是如何确定的?怎样算每路线的根数? 请指点
如果有资料的请发到我的邮箱“
616343672@qq.com” 在此先感谢
[
本帖最后由 hzw3721 于 2009-5-7 10:28 编辑 ]
2楼
我也想知道
回复
3楼
首先你得先明白什么设备需要接什么线,比如:
1、烟感、温感需要信号线,则烟感、温感的回路需算信号线;
2、模块需要信号线和电源线,则所有模块的回路得算这两种线;
3、手动报警按钮需要电话线和信号线,其中信号线只是就近连接就可以了,即与最近的有信号线的设备连接;
4、消火栓报警按钮需要起泵线和信号线,(其中信号线同上),则需算两种线;
5、风机、水泵等需要直起线,所谓直起,就像算弱电中的电话线TP线一样的道理,是点对点的
至于每种线的规格型号看图纸设计就可以了
大致是这些,不知道对大家有没有帮助。
回复
4楼
3楼,他问的是自动火灾报警的接线方式,不是什么设备接什么线,接几种线。:lol
一般火灾报警的设备接线方式可以看看每种设备的安装使用说明书,上面都有详细的介绍。比如,有的烟感接线不分极性,有的烟感接线要分极性;有的设备要先接模块,有的则可以直接接入系统,等等。
回复
5楼
海湾的不分正负极
回复
6楼
现在大部分的产品信号回路都是二线制无极性,接线很方便,不要再分前后次序,哪个是首端那个是尾端。控制信号回路根据产品不同,回路线数也略有不同。根据产品说明书要求放线就行了。
回复