:D 拍回来很久了 一直没有上传 图片目前还不全 有部分放家里了先发发手上有的先来点室外的
:D 拍回来很久了 一直没有上传
图片目前还不全 有部分放家里了
先发发手上有的
先来点室外的
32楼
谢谢zhengxufeng的限时置顶
我会继续努力 把图片详细地解说发上去的 要是有错误的地方 还请您和各位前辈及时指正 以免让我误导了大家 :D
wwwjiann您好 俺现在在济南
欢迎您指点
也希望大家多多交流共同进步:handshake
回复
33楼
第一张是游泳馆里的某空调机房
采用的是热回收机组带冷水模块的形式
图片没拍好 看不清楚风管
第二张是机组接冷冻水供回水和冷凝水的图片
请注意供回水上的阀门和冷凝水的U形水封弯
第三张的换热器是在中水泵房里的 给泳池水加热用的
大家肯定都觉得小了点 而且实际上用起来它就是小了
[
本帖最后由 yeqing19831118 于 2009-5-14 09:30 编辑 ]
回复
34楼
这组照片是游泳池的换热机房
大致介绍一下
济南奥体中心设置了集中的能源中心,可提供3.5 /12.5℃一次冷水和非采暖季节时的90 /70℃热水。
游泳馆的冷源采用能源中心提供的冷冻水,考虑管路温升,一次冷媒的设计参数取4/12℃。二次水温度:空调用冷水温度6/14℃,空调及采暖用热水温度:60/50℃。
游泳馆的冬季热源来自市政热网,市政热网热媒为150 /70℃的高温热水。非采暖季生活热水的加热由能源中心提供的90 /70℃热水。
由于采暖系统负荷很小,且部分为地板采暖,不再单独设置换热器。冬季空调系统与采暖系统共用换热器。
换热站内设3台板式换热器,板式换热器冷、热兼用,夏季主要为空调机组、风机盘管系统提供冷冻水,冬季主要为空调机组、风机盘管系统、采暖系统提供热水。空调、采暖水管路设真空脱气装置,脱除水系统中的空气。
看图说话
第一、二张没什么好说的 没拍好
第三、四张软化水箱 5个立方 看看它的接管
第五张 依稀能看到的板换
:L 看这图片质量 我都不好意思了
回复
35楼
不知道有多少人跟我一样既做暖通设计 又做给排水设计咧
下面的几张图片跟暖通无关 如果斑斑觉得不合适 可以删了
消防用水取自游泳馆泳池
中水处理机房收集本建筑的洗浴排水、泳池系统设备排水、体育馆的洗浴排水作为中水水源
回复
36楼
听说海尔也中标了,是不是,楼主
回复
37楼
说说看 总共使用了那些品牌的空调
回复
38楼
主机不是他家的 是被一个被某知名多联机厂家收购的牌子
某场馆辅房有一些多联机 是哪家的就不清楚了
回复
39楼
楼主妹子,外人能进现场吗?想去看看啊:)
奥体是哪家设计院设计的啊?困惑。。。
[
本帖最后由 taojin1314 于 2009-5-15 15:44 编辑 ]
回复
40楼
学习了!有机会去现场看
回复
41楼
整个厂区现在已经封起来了 有一些测试赛也开始了
我们进去也不方便了 也得层层检查
你要是早半年还能去逛逛
济南奥体的设计院是设计水立方的那个
回复