西侧的体育场是湿陷性黄土 做了部分地埋管 做地源热泵
详第一张图
第二张图是我冒死跑到上面那个大家伙蓄冷水罐里拍的 差点没窒息呛死 咳咳 很重的刺鼻味道
[
本帖最后由 yeqing19831118 于 2009-5-8 16:43 编辑 ]
回复
13楼
:'(
大家看得到图片么
要是看不到麻烦说一声
这组图片就发到这里了
下周一整理一些室内的 欢迎大家指正
回复
14楼
楼主,我们在等图片啊
回复
15楼
看的到了,支持继续发,谢谢
回复
16楼
多灾多难的奥体中心,楼主继续,支持一下!
回复
17楼
今天512周年纪念 默哀先 汶川加油!祖国加油!
让我们一起为重建加油!
谢谢torlon斑斑的奖励
谢谢楼上几位的鼓励
预告一下 今天主打发能源中心 要是还有时间 就发发游泳馆
能源中心采用水蓄冷,蓄冷水量共9000立方米,总蓄冷能力为2550RT.H。蓄冷水罐2个,内径21米,内部净高14m,水温3.5/12.5°C。蓄冷水罐作为系统膨胀水箱。
制冷机组为4台930RT冷水机组,采用10KV供电。
冷水机组串联运行,一级进出水温度12.5/8°C,二级进出水温度8/3.5°C
先上冷水机组
[
本帖最后由 yeqing19831118 于 2009-5-12 14:33 编辑 ]
回复
18楼
请看冷水机组并联,5台 四用一备
不是俺们的设计 对此不发表意见 总之后期调试费了点劲
下面是二级冷冻水泵 一级的没拍下来 后补
回复
19楼
这两个你们一定都认识
不认识的参考俺的文件名
拍下来只秀秀它的个头 ;P
回复
20楼
第一张出户管 能源中心出户到室外直埋
两根冷冻水管 夏天用 3.5/12.5°C
另外两根是热水管 夏天用 给游泳馆和体育馆提供90/70°C热水 用于泳池加热等用生活热水
第二张是锅炉房
三台燃气锅炉
两台用于提供上面的90/70°C热水 1.4MW/台
一台0.1MW用于能源中心机房采暖
烟囱是改过后的 改之前是三根烟囱
有一个神奇的更改理由 说了怕被抓去坐牢 起码是被开除 :funk: :(
回复
21楼
蓄冷罐穿上衣服后的样子
我总觉得拍了很多能源中心的图片 可是找来找去能用的就这些
可能每次去工地都没用心 多难得的机会啊
还有一些好像是找不到了
要是还有机会再进(现在开始部分的测试赛了 基本戒严了) 一定用心用力地拍好各细节 :loveliness:
所以作为心脏的能源中心下次还会继续完善的
希望各位继续给俺支持 第一次发帖 谢谢各位(不是结束语啊 表哄俺走:lol )