小弟:有一问题希望高手指点一二? 《砌规》4.2.5条的规定,梁端支撑压力 Nl 到墙内边的距离,为梁端有效支撑长度的 0.4a0,那么上下墙体同厚,由上层楼层传下来的荷载 Nu 与 Nl 的合力作用的偏心距 e 怎么确定。另外是不是偏心距不可能超过墙中心线,有没有这个可能? 望高手指点,小弟多谢了[ 本帖最后由 ly0029 于 2009-5-5 21:08 编辑 ]

小弟:有一问题希望高手指点一二?
《砌规》4.2.5条的规定,梁端支撑压力 Nl 到墙内边的距离,为梁端有效支撑长度的
0.4a0,那么上下墙体同厚,由上层楼层传下来的荷载 Nu 与 Nl
的合力作用的偏心距 e 怎么确定。另外是不是偏心距不可能超过墙中心线,有没有这个可能?
望高手指点,小弟多谢了

[ 本帖最后由 ly0029 于 2009-5-5 21:08 编辑 ]
免费打赏
ykydoudou1
2009年05月05日 22:14:36
2楼
最近在学习砌体规范。说下我的理解。希望共同探讨
偏心距e=《Nl*(1/2墙厚-0.4a0)>/(NL+Nu)
偏心距e不可能超过墙中线。因为梁的支撑长度不可能大于墙厚。,所以他的0.4倍也不可能大于墙的中线,所以他们的合力必然在墙中线的内侧。靠近梁这一侧
回复
ly0029
2009年05月07日 21:58:29
3楼
哦,多谢了 。
你的意思是合力必然在墙中线的内侧。靠近梁这一侧
也就是说最大只能是墙中线(近似取)
哦,多谢,以后还多多请教你
回复
ly0029
2009年05月09日 23:25:50
4楼
自己顶一下么顶起来,还有问题在整理中
回复