底层设有商业网点的5~6层住宅的消防问题
tang123
tang123 Lv.4
2005年05月09日 13:15:00
只看楼主

按规范第8.4.1条第四项,超过六层、底层设商业网点的单元式住宅要设消火栓第五项,超过五层或体积超过1w 立方米的其他民用建筑应该设消火栓那么5~6层底层设商业网点的单元式住宅是按第四项还是第五项来设呢?若按4项,则不需要设,若按5,则需要设不明白

按规范第8.4.1条第四项,超过六层、底层设商业网点的单元式住宅要设消火栓
第五项,超过五层或体积超过1w 立方米的其他民用建筑应该设消火栓

那么5~6层底层设商业网点的单元式住宅是按第四项还是第五项来设呢?
若按4项,则不需要设,若按5,则需要设
不明白
免费打赏
crazyzhu
2005年05月09日 14:40:04
2楼
底商应设消火栓,
按5, 规范也没说不设啊!!
回复
wsdjl
2005年05月11日 01:16:06
3楼
规范说的是大于六层、底层设商业网点的单元式住宅要设消火栓!超过五层或体积超过1w 立方米的其他民用建筑并不包括六层、底层设商业网点的单元式住宅,你的明白。
回复
lgns-2000
2005年05月11日 10:03:00
4楼
第8.1.1条
注:耐火等级不低于二级,且体积不超过3000m3的戊类厂房或居住区人数不超过500人,且建筑物不超过二层的居住小区,可不设消防给水。

第8.4.2条 下列建筑物可不设室内消防给水:
一、耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类厂房和库房(高层工业建筑除外);耐火等级为 三、四级且建筑体积不超过3000m3的丁类厂房和建筑体积不超过5000m3的戊类厂房;
二、室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不超过5000m3的建筑物。

规范只说这些不用,其他的除8.4.1规定外(那是一定要设的),我认为如无特殊情况都要设。
人命关天。
回复
liangjinzhou
2005年05月11日 10:07:49
5楼

要设
回复
wjxiao
2005年05月11日 11:10:10
6楼
要设,低商部分要满足两个水柱,上面的住宅部分每单元只要一个消火栓就行了