电缆能不能这样拼
p3t6
p3t6 Lv.2
2009年05月05日 16:12:00
只看楼主

某开关柜设计用yjv(3x240+2x120)的电缆双拼,施工方认为可用yjv(3x240+1x120)双拼替代,其中一根电缆的120芯线做pe线,另一根电缆的120芯线做n线。理由是开关柜内的n线截面为16,这样可以为甲方省钱。

某开关柜设计用yjv(3x240+2x120)的电缆双拼,施工方认为可用yjv(3x240+1x120)双拼替代,其中一根电缆的120芯线做pe线,另一根电缆的120芯线做n线。理由是开关柜内的n线截面为16,这样可以为甲方省钱。
免费打赏
lingxuct
2009年05月05日 17:26:45
2楼
双拼电缆中一根电缆的小芯线载N线电缆,另一根电缆中不带N线电流,所接电缆的电流(相线电流)带来不平衡,不能这样做。
回复
csijs
2009年05月07日 14:29:46
3楼
(4+1)+1都不允许,(4+1)+(4+1)就更加不允许了。
回复
wbbdkai
2009年05月07日 16:19:45
4楼
辽宁电气设计交流群85474556
回复

相关推荐