没有存水弯的地漏可作为清扫口?
czm5460
czm5460 Lv.3
2009年05月04日 23:59:30
只看楼主

在某些资料上看到“没有存水弯的地漏可作为清扫口”,这是出自那条规范条文?是现行规范还是废止了?

在某些资料上看到“没有存水弯的地漏可作为清扫口”,这是出自那条规范条文?是现行规范还是废止了?
免费打赏
czm5460
2009年05月05日 17:58:52
2楼
被垃圾广告包围,自己顶出包围圈
回复
huangxiaohua
2009年05月05日 20:42:48
3楼
:L 地漏和清扫口的做法不一样,作用不一样,前者可以进水,后者要封闭,岂能互用?
回复
pass40ji
2009年05月06日 10:14:00
4楼
怎么不能共用,我就是这么搞的 楼上你去看看图籍 带水封的地漏就是个 清扫口
回复
9750005
2010年01月19日 09:52:44
5楼
什么图集?
回复
lovelynkf
2010年01月19日 10:59:39
6楼
市面上有可兼做清扫口的地漏
回复
gps_bjbean
2010年01月19日 11:23:19
7楼
设计咱不懂,我是施工方,我觉得目前很多地漏和管道都不是很匹配,我指的匹配是从装修效果上来说的,比如铸铁管和塑料管,很多装修效果都不要铸铁地漏或者塑料地漏,为防止臭味和满足装饰效果,很多施工方或者物业也是将原有施工地漏扣碗(水封)摘除,换上不锈钢的防臭地漏,篦子换成不锈钢或者铜镀铬的,这种情况下,防臭地漏被拿出,反正施工方是可以将地漏当成清扫口进行疏通的,当然还要看管道的做法,因为清扫口都是和管道同向的,而地漏未必,很多是拐弯的
回复
doublelook
2010年01月19日 16:15:24
8楼
这个是可以的,但是这个地漏是要选哪种专用地漏,地漏本身就带有水封装置,比如钟罩式地漏就可以,我的QQ是513269729,可以线下沟通
回复
lovelynkf
2010年01月20日 16:12:05
9楼
那么现在设计时普遍用的是哪种地漏呢?
回复
版专攻
2010年01月21日 13:14:58
10楼
有的地漏掀掉盖子,倒是真的可以直接与排水管联通,不过这个用作清扫口也有点……还是看下标准图吧
回复
10000js
2010年04月22日 13:45:30
11楼
ttc同层排水做法能解决这个问题
TTC同层排水系统被:江苏、广东、上海、北京、山东、陕西、重庆、广西、贵州、云南、中南地区、安徽、江西等地建设厅立为建筑设计标准。
TTC同层排水系统的优点:降板少:20公分左右。
排水通畅,唯一通过水力特性测试。
彻底解决回填层积水隐患。
清通方便,永不堵塞。
价格便宜:只需几百元
回复

相关推荐