关于两个泵房供给一个管网的问题.
malong_555
malong_555 Lv.7
2005年05月09日 10:32:11
只看楼主

厂区一个给水管网由两个水泵房供给.是否应分成独立的管网.如果需要,怎么进行操作.谢谢!

厂区一个给水管网由两个水泵房供给.是否应分成独立的管网.
如果需要,怎么进行操作.
谢谢!
免费打赏
ferry
2005年05月09日 12:50:37
2楼
两个泵房各自按供水能力划定范围,分供。但是,考虑到两个系统应互为补备,可以将两个系统在合适的位置互连,连接点一处就好,设阀,平时关闭。当其中一个系统断水时可开启连接阀,应急支援。
回复
malong_555
2005年05月09日 17:29:46
3楼
谢谢.
回复