一台冻干机上的制冷压缩机用的制冷剂为R22,前几天刚清洗过低压阀滤芯,洗过装好后就没开,今天准备开机预热,但上电预热后一直不停,看了一下压力表,低压为0,中压在0以下,高压油压正常,请教高手是咋回事???
一台冻干机上的制冷压缩机用的制冷剂为R22,前几天刚清洗过低压阀滤芯,洗过装好后就没开,今天准备开机预热,但上电预热后一直不停,看了一下压力表,低压为0,中压在0以下,高压油压正常,请教高手是咋回事???
2楼
看不懂你说啥?请说明白点。
回复
3楼
真的看不明白你说什么呢?!制冷系统的压力为零?
回复
4楼
是不是换完滤芯后,进排气阀没有打开
回复
5楼
低压阀滤芯是不是装反了呀,如果压力一直在零,也不低于零,那肯定是低压有漏的地方,重查!!!!:L :L
回复
6楼
是不是换完滤芯后,进排气阀没有打开,或打开位置不对.
回复
7楼
没开阀或是漏了
回复
8楼
:L s s是不是你的低压表没用呀!~!还是哪里漏着!~!!!!!!!最大的可能是设计机组的时候没搞好
回复
9楼
找出问题了,低压阀退死了。谢谢各位了:victory:
回复
10楼
都是操作中的细节问题
回复
11楼
低压阀退死了????接线或电控问题