各位同仁们好: 我们这次的项目有两个大的淋浴间。设计院在淋浴间设计有一圈25*4扁铁明装。因为做一圈明的太难看了,和设计院沟通是否可以取消。说是不行,但可以改在吊顶里面做一圈扁铁。有必要吗?因为淋浴间的冷热水配管不是金属的,PPR管。做一圈扁铁,和什么管道连接? 查了资料,淋浴间有做局部等电位的要求。但还是不太理解。像这种情况,在吊顶内做一个等电位端子排备用也是可以的吧? 不知道各位老法师怎么看这个问题??

各位同仁们好:

我们这次的项目有两个大的淋浴间。设计院在淋浴间设计有一圈25*4扁铁明装。因为做一圈明的太难看了,和设计院沟通是否可以取消。说是不行,但可以改在吊顶里面做一圈扁铁。有必要吗?因为淋浴间的冷热水配管不是金属的,PPR管。做一圈扁铁,和什么管道连接?

查了资料,淋浴间有做局部等电位的要求。但还是不太理解。像这种情况,在吊顶内做一个等电位端子排备用也是可以的吧?

不知道各位老法师怎么看这个问题??
免费打赏
chenjun4701
2009年05月05日 09:57:35
2楼
当确定不采用金属管,扶手等时可以取消局部等电位,呵呵,这个规范上有的
回复
ahei1983
2009年05月05日 10:48:41
3楼
没必要一圈做,但是局部等电位必须做,可以预留接线端子吗。底板钢筋,柱子钢筋,排气扇pe线等,都要连接的
回复
woshiyu168
2009年05月11日 17:31:00
4楼
呵呵 原来如此啊 明白了
回复
liu200205263
2009年11月30日 19:48:28
5楼
看看国标图集,然后看看局部等电位的定义,就清楚..:victory:
回复
gejian612425
2009年12月20日 20:09:41
6楼
dddddddddddddddddddddddddd
回复
love2004lun
2009年12月30日 19:45:43
7楼
有人有国标的全套图集吗
急求
谢谢
回复
xia510231
2009年12月30日 21:21:06
8楼
一般情况可以不做,当然做了更好。
回复
iori_sam
2010年01月17日 16:57:11
9楼
什么设计院·哪有做一圈扁钢的。用底板钢筋和墙内钢筋就ok了