本人建筑专业,因考建筑一注向结构高手们请教:
czm5460
czm5460 Lv.3
2009年05月03日 02:19:23
来自于砖混结构
只看楼主

本人建筑专业,因考建筑一注向结构高手们请教:1,《抗规》gb50011-2001,9.1.26:厂房柱间支撑的布置:1)一般情况下,应在厂房单元中部设置上、下柱间支撑,且下柱支撑应与上柱支撑配套设置;而屋盖横向水平支撑设在屋盖两端,见《抗规》表9.1.18。疑问是如此一来中部柱间支撑没有横向水平支撑对应,但一些习题的柱间支撑都与端部横向水平支撑对应,厂房单元中部柱间支撑取消了。柱间支撑是否必须与屋盖横向水平支撑对应布置,如果是,那么9.1.26条意义何在?盼高人解答

本人建筑专业,因考建筑一注向结构高手们请教:
1,《抗规》gb50011-2001,9.1.26:厂房柱间支撑的布置:1)一般情况下,应在厂房单元中部设置上、下柱间支撑,且下柱支撑应与上柱支撑配套设置;
而屋盖横向水平支撑设在屋盖两端,见《抗规》表9.1.18。
疑问是如此一来中部柱间支撑没有横向水平支撑对应,但一些习题的柱间支撑都与端部横向水平支撑对应,厂房单元中部柱间支撑取消了。柱间支撑是否必须与屋盖横向水平支撑对应布置,如果是,那么9.1.26条意义何在?盼高人解答
2,《抗规》7.4.1,小砌块房屋芯柱布置表格中6度7层时“洞口两侧”是指内墙还是外墙?怎么没有洞口尺寸要求?
3,学校教学楼被列入重点设防类(乙类),应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施,查《抗规》表7.3.1时,若7度六层砌体结构教学楼是否按8度六层布置构造柱?
4,筒体结构的核心筒或内筒,其外墙是否也应按剪力墙满足长度不大于8米的要求?
5,一些资料书上关于框支剪力墙结构有这段文字“横向剪力墙片数较多时,落地的横向剪力墙数目与横向剪力墙数目之比,非抗震设计不宜少于30%,抗震设计不宜少于50%”,请教出自哪个规范的哪个章节?
解答时请注明问题序号,以及相关规范条文。不要出现“觉得是。。。”“可能是。。。",因为考试只能唯一答案,国家规范是主要依据,希望结构朋友们理解
免费打赏
zhugeguang
2009年05月03日 12:17:21
2楼
1,柱间支撑与屋盖横向水平支撑并无对应关系,《抗规》表9.1.18与9.1.26条说的够清楚。
2,《抗规》7.4.1,小砌块房屋芯柱布置表格中6度7层时“洞口两侧”指内墙和外墙。不论洞口大小。
3,还应结合抗规7.3.1条的第3款及第2款综合考虑。7度区6层至少应按8度7层考虑。
4,高规7.1.5墙长用词是“宜”。9.2.1和9.3.3对筒的边长有要求。
5,出于旧规范如JGJ3-91第2.4.5第一款。
回复
czm5460
2009年05月04日 22:48:54
3楼
谢谢楼上指点!清楚了一些,
回复