冰库的问题
sxy123456789
2009年05月02日 01:05:51
来自于制冷技术
只看楼主

今天修一冰库,换的膨胀阀,r12的,充弗后阀体总是低压管处结霜,零下12度后降温缓慢,回气管已经结实霜,接膨胀阀的高压管比室温稍高,低压在0.8个压力。请教高手是何原因?下一步该怎样调节?

今天修一冰库,换的膨胀阀,r12的,充弗后阀体总是低压管处结霜,零下12度后降温缓慢,回气管已经结实霜,接膨胀阀的高压管比室温稍高,低压在0.8个压力。请教高手是何原因?下一步该怎样调节?
荣昌制冷
2009年05月02日 15:00:21
2楼
再把膨胀阀调大一点试试。
回复

相关推荐

APP内打开