2楼
因为系统堵和压机不排气,那么压缩机就处于空载状态所以电流会变小的。
回复
3楼
电流小无非是机组耗功变小了,那么只要分析一下功率减小的原因就可以了。
运行工况:空调工况一般情况下,压比增大功率就会变小。
启动初期为什么要减载启动就是要减少功率过大,引起轴启动扭矩过大。
回复
4楼
为什么压比增大功率就会变小呢?不是太明白,望指教
回复
5楼
压比增大,功率变大吧?
回复
6楼
低压段堵,电流变小;高压段堵,电流变大。
原因自己分析一下就清楚了。
回复
7楼
你的说法不正确吧,低压段堵电流会变小没错,但是高压段堵你要看到底是堵在那里的如果是堵在排气段或冷凝器的前段那么电流会增大,如果堵在冷凝器的末段那么电流就不一定会增加。:Q :Q :Q :Q :Q :Q
回复
8楼
赞一个:victory:
补充下,如果堵在末端,应该可以肯定的说功率最终还是减小的。
回复
9楼
冰箱睹,经验听声音,首先区分冰堵还是脏堵。吸气段堵电流的情况我还真没遇见过,不过排期段应该是电流增大呀,压缩机负荷增大,增大到一定时高压保护
回复
10楼
如果不考虑压缩机过载保护,冰箱制冷系统堵之后,经过一段时间运行,压缩机电流一定降低!
回复
11楼
如果系统堵在低压段,一般情况下,经过几分钟运行,电流就会降低.如果堵在高压段末端,稍后也会观察到电流降低.如果堵在高压前端,会产生二种可能现象:1.电流剧烈升高造成保护器动作断路;或者压缩机高压阀片损坏.
回复