我想做个检验台,请问高手们,要做到能检测电容柜补偿控制器的,1,先给个滞后电流让制控器投入,投完了后在给个超前电流让控制器切除,请问这两个同过什么办法可以做到呢?
我想做个检验台,请问高手们,要做到能检测电容柜补偿控制器的,1,先给个滞后电流让制控器投入,投完了后在给个超前电流让控制器切除,请问这两个同过什么办法可以做到呢?
2楼
可以,需要一个三相变压器。
Ic超前Uab 90度,滞后Uba 90度,
Ia滞后Uab 30度,Ib滞后Uab 150度。
如果做个“阻容移相”电路,调节会更灵活。
回复
3楼
可以,需要一个三相变压器。
Ic超前Uab 90度,滞后Uba 90度,
Ia滞后Uab 30度,Ib滞后Uab 150度。
如果做个“阻容移相”电路,调节会更灵活。
这个原理可以解析一下吗?不是很理解喔
回复
4楼
请你画个向量图就明白了。
回复
5楼
谢谢!!就是具体不是太明白,
回复
6楼
再不明白在这就说不清楚了,请看《电工学》的有关部分。
对不起,画成“反序”了。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-5-4 06:41 编辑 ]
回复