室内消火栓半径计算用到充实水柱的迷惑
fengxuehan0317
2009年04月30日 16:02:28
只看楼主

室内消火栓半径等于:折减后水带的长度+水枪充实水柱在平面上的投影长度此充实水柱在手册中有两种定义:1、查手册低层建筑室内消火栓用水量和充实水柱:民用建筑是一般为7米,大于六层的为10米。(我正好做的是六层的综合楼)2、查手册不同室内净高的水枪充实水柱长度计算值:当层高为3.5米时为3.54米。就此在精确计算半径时用到的充实水柱是按7米,还是3.54米。难道是我概念有误差?

室内消火栓半径等于:折减后水带的长度+水枪充实水柱在平面上的投影长度
此充实水柱在手册中有两种定义:
1、查手册低层建筑室内消火栓用水量和充实水柱:民用建筑是一般为7米,大于六层的为10米。(我正好做的是六层的综合楼)
2、查手册不同室内净高的水枪充实水柱长度计算值:当层高为3.5米时为3.54米。
就此在精确计算半径时用到的充实水柱是按7米,还是3.54米。
难道是我概念有误差?
造杯水
2009年04月30日 16:53:57
2楼
建筑设计防火规范
8.4.3 室内消火栓的布置应符合下列规定:
.......
7. 室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。建筑高度小于等于24m 且体积小于等于5000m3 的多层仓库,可采用1 支水枪充实水柱到达室内任何部位。
水枪的充实水柱应经计算确定,甲、乙类厂房、层数超过6 层的公共建筑和层数超过4 层的厂房(仓库),不应小于10m;高层厂房(仓库)、高架仓库和体积大于25000m3 的商店、体育馆、影剧院、会堂、展览建筑,车站、码头、机场建筑等,不应小于13.0m;其它建筑,不宜小于7m;

因此,计算小于7米按7米.
回复
fengxuehan0317
2009年05月06日 11:09:02
3楼
如果一厂房的着火点高度是14米,计算的充实水柱是18.38米,那算的消火栓半径是25X0.8+18.38x0.71=33米了,而书上说水枪的充实水柱长度过大时,射流的反作用力会使消防人员无法把握水枪灭火,所以充实水柱长度不宜大于15米。
那又类似于上个问题了,如果选15米。那计算的比它大3米多,着火时,最高点喷不的到怎么办?
回复
w-jwei
2009年05月08日 14:27:51
4楼
太高时,就不能用消火栓了,要用其它的灭火系统了!!
回复
candystr
2010年08月02日 22:09:04
5楼
回复
mingkaihuang
2010年08月04日 09:19:50
6楼
学习中
回复
showip
2010年08月08日 15:26:21
7楼
学习中:time:
回复
ydh1981
2010年08月08日 23:30:41
8楼
针对消火栓保护半径计算的方法,有不少争议。
建议到网上搜相关论文
回复

相关推荐

APP内打开