做砌体结构,尤其是带地下室的工程。出现过道处开大洞口的情况。1、如果上面全部都是实墙,只是地下室为了开过道而开了洞口。洞口上面改设置什么梁。是按过梁计算还是按照墙梁?2、如果地下室和上部墙体都开设了洞口,但是地下室的洞口大于上部洞口,该设置什么梁,按过梁计算还是按照墙梁?请懂得如何计算的同仁说说自己是怎么处理的。最好是说明自己处理时所用规范和依据。版主dawnplum:在第一种情况下,我个人认为应该分洞口小与大的情况,兵器也应该注意上面是否设置有圈梁等情况。洞口小且圈梁层层设置,个人认为算过梁。洞口大圈梁层层设,也可以算作过梁。洞口大且圈梁未层层设置,个人认为用墙梁。
做砌体结构,尤其是带地下室的工程。出现过道处开大洞口的情况。
1、如果上面全部都是实墙,只是地下室为了开过道而开了洞口。洞口上面改设置什么梁。是按过梁计算还是按照墙梁?
2、如果地下室和上部墙体都开设了洞口,但是地下室的洞口大于上部洞口,该设置什么梁,按过梁计算还是按照墙梁?
请懂得如何计算的同仁说说自己是怎么处理的。最好是说明自己处理时所用规范和依据。
版主dawnplum:
在第一种情况下,我个人认为应该分洞口小与大的情况,兵器也应该注意上面是否设置有圈梁等情况。洞口小且圈梁层层设置,个人认为算过梁。洞口大圈梁层层设,也可以算作过梁。洞口大且圈梁未层层设置,个人认为用墙梁。
在第二种情况,个人认为仍然要考虑第一种情况下的条件合理设置。偏向于过梁。
[
本帖最后由 dawnplum 于 2010-12-26 12:39 编辑 ]
12楼
1、如果上面全部都是实墙,只是地下室为了开过道而开了洞口。洞口上面改设置什么梁。是按按照墙梁计算
2、如果地下室和上部墙体都开设了洞口,但是地下室的洞口大于上部洞口,该设置什么梁,按按照墙梁?
回复
13楼
1、如果上面全部都是实墙,只是地下室为了开过道而开了洞口。洞口上面改设置什么梁。是按照墙梁计算
2、如果地下室和上部墙体都开设了洞口,但是地下室的洞口大于上部洞口,该设置什么梁,按照墙梁
回复
14楼
第一种情况,洞口宽度比较小的情况下,墙体荷载可以通过拱的作用传下去,因此个人认为按过梁算就可以
第二种情况下,一般也是底层车库的情况,下边洞口比较大,荷载不能完全传到洞口两边的墙体上,因此应介于墙梁和过梁之尖,按过梁做,配筋适当加强(应注意抗剪)
另外,我认为,过梁和墙梁没有质的区别
回复
15楼
我想各位都算过,6层荷载墙体荷载为5.28*6*3=95KN/M,如果加2M板载,2*4.5*6=49.2,乘1.35=194KN/M。按3M跨,则弯矩为0.125*195*3*3=219KN/M。要多大的梁啊。
回复
16楼
我偏向于做过梁
回复
17楼
砌体开洞太多不安全,可把开洞部位改成框架结构。
回复
18楼
做过梁要承担一定风险,万一改造上部墙体开洞(窗)......,做过梁也不浪费给以后改造留有余地,
如果有小雨棚的话,不妨选用钢大门的门框,二侧门柱做成构造柱,万无一失
回复
19楼
:call: :call:
回复
20楼
学习
回复
21楼
要看洞口的大小了吧 大的话就不行了 洞口很小的话可以
回复