有几个问题想请教下:1.TN-C-S总箱内如果不设电源总隔离电器的话,N排和PE排可否合并,因为分开的话还需要两者的连接线,造成配电箱的电气接触不良的隐患,请问有没有相关的技术规范的准确说明一定要设置两个排?(我在施工规范上看到一条关于照明箱的要设置,但它不是设计规范,我想问设计规范上有没有这方面的要求)2.为防止TN-C-S系统的断零故障,可否在接地处的配电箱的PE排至总等电位排之间的导线加RCD,这个RCD可以认为只是个互感线圈(因为断零后不平衡电流都是通过接地线再经大地流回变压器的),一方面可以防止断零事故造成设备的损害,另一方面还可以防止外部危险电压沿PE线传导进来(PE线有电压就会对地有电流)。
有几个问题想请教下:
1.TN-C-S总箱内如果不设电源总隔离电器的话,N排和PE排可否合并,因为分开的话还需要两者的连接线,造成配电箱的电气接触不良的隐患,请问有没有相关的技术规范的准确说明一定要设置两个排?(我在施工规范上看到一条关于照明箱的要设置,但它不是设计规范,我想问设计规范上有没有这方面的要求)
2.为防止TN-C-S系统的断零故障,可否在接地处的配电箱的PE排至总等电位排之间的导线加RCD,这个RCD可以认为只是个互感线圈(因为断零后不平衡电流都是通过接地线再经大地流回变压器的),一方面可以防止断零事故造成设备的损害,另一方面还可以防止外部危险电压沿PE线传导进来(PE线有电压就会对地有电流)。
3.哪本规范上有对TN-C-S重复接地的电阻值的具体要求(主要是没有等电位的情况下)?当然可以从联合接地或者其他接地要求上反推出来,我只是想知道规范有没有明确指出来/
4.TN-C-S重复接地时是先接PE再接N,但变电所内的低压母排为什么是变压器的中性线先接N排再接PE?
5.我们在算导线载流量的时候都是按照工频交流电来算的,那如果是直流的话,它们(不同截面)相应的载流量是多少呢?有的文章介绍说直流没有趋肤效应,是不是载流量会更大一些呢?有没有这方面的资料啊大家?我找了好久也找不到.
当然问题可以延伸,请大家多多给于意见
问过一些问题,但大都石沉大海,希望这次不会!
对有些问题做了些补充,希望大家继续讨论
[
本帖最后由 dandytian 于 2009-5-6 11:01 编辑 ]
2楼
我资历不深。应该也可以发表看法吧?
1. 没找到有规范要求一定要设两个排。查最新的民规,也只找到:
12.2.3 采用TN--C-S系统时,当保护导体与中性导体从某点分开后不应再合并,且中性导体不应再接地。
但我认为还是应该设两个排,中间有连接装置。因为在隔离电源时,如果要把中性线也隔离开,可拆开这两个母排的连接装置来实现,这样就方便测后侧的N线有没有接地。
2.没能看懂。在等电位联结线上加RCD?
3.我认为如果做了等电位联结,这个接地电阻值意义不大。
4.重复接地应该是先接PE再接N,《建筑物防雷设计规范》上是这种接法。
变电所处是系统接地,不是重复接地。先接PEN母排再接PE的好处是在两母排的连接处可测出流入变压器的全部杂散电流和接地故障电流。如果反过来接,就没法测了。
[
本帖最后由 iamcmh 于 2009-5-6 12:36 编辑 ]
回复
3楼
咱不是设计工程师,只知原理,查施工及验收规范,很少找设计规范。
TN-C-S系统是PE线与变压器侧断开的,需要做重复接地。“当保护导体与中性导体从某点分开后不应再合并,且中性导体不应再接地。”是指离开总箱的重复接地与N线连接后,PE线不能再与N线相连(只在总箱一点连接)。
“总箱内如果不设电源总隔离电器的话,N排和PE排可否合并”,不宜,N线和PE线在总箱就应该明确分开,只是一点(在重复接地处)连接。所以要设N排和PE排二个。
“为防止TN-C-S系统的断零故障,可否在接地处的配电箱的PE排至总等电位排之间的导线加RCD”,RCD的一端接PE,另一端接在哪?等电位排用线接到PE了,现在这根线上并接RCD?这根连接线不是把RCD短接了?防止这根线断?!!
重复接地一般系统的接地电阻要求小于4Ω,小系统(100A以下)要求小于10Ω,大系统(400A以上)要求小于1Ω。
回复
4楼
最后一个问题可能值得讨论。
个人认为,变电所低压系统的接地点只有变压器中性点工作接地一个,不应该出现第二个!所有配电柜内的PE排与N排是绝缘的。
当需要测量N线路绝缘时,需要断开电源侧。
回复
5楼
谢谢大家的指点,有些问题我做了些补充,还有第5的条我也想了解
还有,有没有更好的防止PEN断零和PE传导危险电位的措施或方法?
回复
6楼
2.等电位联结线是不能断开的,就算断零了,内部有等电位联结,也不会有危险电压产生。
这种断零情况,N线电流实际上以杂散电流的形式流回了变压器,可以在你说的等电位线上加CT,电流过大时报警或使进线断路器脱扣。
电流大时,通过大地的压降也大,采用欠压脱扣也行。但是现在等电位联结的东西多了,可能此电流不是通过大地而是通过其他金属物流回变压器,压降就很小,欠压脱扣起不到作用。
在变电所低压母排PEN和PE排的连接处可测出流入这个变压器的全部杂散电流。TN-C系统不可避免地存在杂散电流。
[
本帖最后由 iamcmh 于 2009-5-6 12:35 编辑 ]
回复
7楼
4.重复接地应该是先接PE再接N,《建筑物防雷设计规范》上是这种接法。
個人認為,既然是重複接地,沒有什麽先後的關係,只要兩者都接上就好了。
回复
8楼
主要是考虑两个母排连接处发生故障的后果。如果先接N,与PE母排断开后就没保护接地了,太危险了,且故障时不宜发现!反过来接,故障时设备缺N线无法运行,可以马上发现。
回复
9楼
来过,学习了.:victory:
回复
10楼
谢谢各位的指教,有没有人知道导线直流载流量的呢
回复
11楼
:handshake :handshake :handshake :handshake :handshake
回复