10KV主接线进线问题
zjf852
zjf852 Lv.4
2009年04月30日 14:32:04
只看楼主

此系统是我设计的10KV系统,两进线之间没有用联络柜而是采用微机备自投进行联锁不知是否妥当?以前好像没怎么见过这种.

未命名.JPG
此系统是我设计的10KV系统,两进线之间没有用联络柜而是采用微机备自投进行联锁不知是否妥当?以前好像没怎么见过这种.

未命名.JPG

免费打赏
g368179105
2009年04月30日 15:47:12
2楼
很妥当,这种方案有的,我见过不少,说明你太有才了。
回复
lingxuct
2009年05月01日 21:13:44
3楼
但看不出进线BZT的“检有压”中一次设备?是不是楼主忘记画上去了。
回复
zjf852
2009年05月05日 11:02:53
4楼
呵呵谢谢各位了,:victory:
回复
chanvi
2010年05月19日 00:46:36
5楼
可惜看不清楚啊!
回复
tcchezhong
2010年05月19日 09:03:00
6楼
1.进线柜的电缆头,画反啦。
2.进线柜,装零序CT?干什么用滴?
3.两台进线柜,应该装上PT(至少单相),否则,备自投怎么工作。
4.楼主这种接线的BZT,应该检测短路故障。
回复