说说保护接地的原理吧
hellohello11
2009年04月30日 13:32:26
只看楼主

书上说:中性点不接地系统要用保护接地的形式,使接地电阻与人体电阻并联,人体上流过的电流小而起到保护作用。没错,但各位高手想想,根据并联电路的原理,即使有了这个接地电阻,加在人体上的电流跟没有接地电阻时的电流是一样的啊,都是U/R。如何理解??

书上说:中性点不接地系统要用保护接地的形式,使接地电阻与人体电阻并联,人体上流过的电流小而起到保护作用。

没错,但各位高手想想,根据并联电路的原理,即使有了这个接地电阻,加在人体上的电流跟没有接地电阻时的电流是一样的啊,都是U/R。

如何理解??
免费打赏
iamcmh
2009年04月30日 13:57:42
2楼
中性点不接地系统,接地相自然成地电位,还有什么U/R啊?
接地点的接地电流为其他两相对地电容电流之和,不大,经人与接地导体分流入地,人的阻抗比接地线大多了,只有很微弱的电流从人身上流过。
回复
xuxianjie
2009年04月30日 22:04:52
3楼
一定要安装绝缘监察
发生第一次接地时一定要报警
排除接地故障
如果第一次接地未排除
另一相又接地
就短路了很危险的
回复
cxwwhw
2009年04月30日 23:23:53
4楼
这个也是在学习中,难得。。。
回复

相关推荐

APP内打开