梯柱的构造要求
liusu850620
2009年04月30日 09:44:57
只看楼主

一个8000X3200的楼梯间,有两根梯柱的长度是3666截面尺寸是200X200,请问这根梯柱要不要全高加密呢?

一个8000X3200的楼梯间,有两根梯柱的长度是3666截面尺寸是200X200,请问这根梯柱要不要全高加密呢?
免费打赏
zhxbabc_def
2010年03月05日 20:52:55
22楼
谢谢楼主!
嗷嗷的!·
总之谢谢了!·
回复
zhanglin2829124
2010年03月05日 21:41:44
23楼
楼主柱子截面太小了,建议加大截面。
回复
水若风
2010年03月05日 23:44:46
24楼
柱子截面过小,高度过大,审图估计通不过,建议改为200X300截面,若不是框架柱,建议上下柱段加密处理,若是框架柱,建议全长加密:time:
回复
lhg1017
2010年03月09日 10:41:10
25楼
梯柱最小也要做到200x300,或者250x300,配筋最好不要小于4根14的,箍筋按加密和非加密设就行了吧,现在楼梯的设计应该有意识的加强一些,毕竟是薄弱环节啊
回复
wyp1210
2010年03月09日 14:18:54
26楼
楼梯间作为一个安全通道,在地震时不能先遭到破坏,你的截面太小,如果一个方向只能做200,那沿墙的一个方向截面可以放大点,至于大到多少,我想可以根据当地的设防标准来看,柱子的破坏应该是弯曲破坏先于剪切破坏,所以箍筋加密应该是好的,还可以增加该柱子的延性,这种部位不应该省。另外由于柱子截面小,梁柱的接头可按铰接计算梁的下部钢筋,当然由于此处为半刚接状态,上部钢筋也不能太小。
回复
xyz321xyz
2010年03月09日 21:24:09
27楼
梯柱箍筋全高加密,另一方向尺寸可以大一些
回复
vsocean
2010年10月11日 13:51:05
28楼
顶,正好遇到同样的问题!谢谢解答!!!
回复
yyy168
2010年10月11日 16:33:09
29楼
加密呀,多不了几块钱,安全最重要,自己的饭碗端牢了
回复
飞翔的蜗牛
2010年10月11日 17:23:39
30楼
楼梯间受力薄弱,最好全高加密:)
回复
skysunbin
2010年10月12日 08:57:31
31楼
截面做的太小了,还是加大点吧!
回复

相关推荐

APP内打开