一个8000X3200的楼梯间,有两根梯柱的长度是3666截面尺寸是200X200,请问这根梯柱要不要全高加密呢?
一个8000X3200的楼梯间,有两根梯柱的长度是3666截面尺寸是200X200,请问这根梯柱要不要全高加密呢?
12楼
学知网是个有5000G学习资料的下载网站,注册后可免费下载以下资料:
[目录]Civil Engineering|Civil_Engineering|pkpmbooks|钢混|国际桥梁和结构工程学会16th论文集|建筑测量
[地址]http://know.studown.cn/dirlist/10004/3332d5694bd44e793d4d4407fa5c248c.htm?popid=csceczk
回复
13楼
谁说不是框架柱的梯柱就是砌体结构,这是框架里面的小框架结构楼梯,梯柱从力学上分析是可以不用加密的,因为它根本不是主框架,地震作用对它影响不大,只要满足基本组合下的内力配箍就行了,一般都是不用计算的,安构造就可以了。
回复
14楼
我们的做法就是当构造柱输入的,晕,一般4根14的钢筋,12的好像也OK啊
回复
15楼
梯柱箍筋全高加密
回复
16楼
截面太小了,咋说也得250见方的。。。。。。。:o
回复
17楼
截面有条件的话,可以稍微做大一点把。如果是勘入墙内的,也可以一个方向做到 300~400.
回复
18楼
处处留心皆学问。先从小处着手。毕竟你已经入了设计这个门了,还有许多人因为各种原因进不了设计院的大门呢,珍惜眼前的机会,困难是暂时的。加强自学,挺一挺就会过去的。
回复
19楼
看了大家的做法,我现在想问一下,梯柱的最小尺寸有什么要求吗?还是想做多大都可以啊?
回复
20楼
现在我们这边对楼梯构件要求比原来严格了,楼梯柱要做到200X300,主筋要14向上,箍筋要加密。
回复
21楼
主筋为4根16,箍筋为全高加密,抗震要求的
回复