我现在做一个改造工程,2005年的时候图纸就已经出过了,主体已经建好,是一栋超高层,现在要把1~5层裙楼改造为酒店,其他部分已经投入使用,但是这次改造是不是要增加漏电火灾自动报警系统呢?
我现在做一个改造工程,2005年的时候图纸就已经出过了,
主体已经建好,是一栋超高层,现在要把1~5层裙楼改造为酒店,其他部分已经投入使用,
但是这次改造是不是要增加漏电火灾自动报警系统呢?
2楼
火灾报警与漏电保护是两个事吧?
没听说有“漏电火灾自动报警系统”。
回复
3楼
是漏电火灾报警系统,
回复
4楼
现在改建,还是要加电气火灾报警系统的好。
回复
5楼
现版规范好象没要求,但要出的新版火灾自动报警规范已有要求。 从国外的情况日美均有要求,应用上加好。造价还可以,产品已有。
回复
6楼
现在改建,应该加电气火灾报警系统,因为以前没有标准可以不做,但现在有了标准,如果不加,出了问题就是你的毛病了。
回复
7楼
不一定要加的,规范中位“宜”。你如果不想加,可先和甲方沟通,甲方基本上是不想加的,那么就说基于甲方投资考虑,根据业主要求,不设置漏电火灾报警系统。不过个人认为,还是加的好,安全:)
回复
8楼
学习了。
回复
9楼
【四川浩林消防工程有限公司专业回答】QQ:314857840
首先要声明的是 规范中的“宜”不是你想加就加 不想加就不加。大家经常对规范中的“宜”容易误解。规范中的“宜”是指在条件许可的情况下必须执行的意思。“应”“不应”这些词是指必须严格按照规范要求执行。
酒店属于公用性建筑,应该增加火灾自动报警系统。
回复
10楼
他说的是超高层建筑,那就一定超过100米了,超过100米的高层建筑属于特级保护对象,08版规范上写的是“应”设漏电保护系统。
回复