请教高手 sts节点计算不满足
watermelonzwj
2009年04月29日 20:19:02
只看楼主

梁翼缘与柱的对接焊缝的验算: 翼缘设计弯矩 Mf : 0.00 kN*m 腹板设计弯矩 Mw : 0.00 kN*m 梁端剪力 V : 0.00 kN ******梁翼缘对接焊缝最大应力 547.46N/mm2 > f,超过钢材抗拉强度设计值,设计不满足!!****** 连接板与柱的角焊缝的验算: 翼缘设计弯矩 Mf : 0.00 kN*m 腹板设计弯矩 Mw : 0.00 kN*m

梁翼缘与柱的对接焊缝的验算:
翼缘设计弯矩 Mf : 0.00 kN*m
腹板设计弯矩 Mw : 0.00 kN*m
梁端剪力 V : 0.00 kN
******梁翼缘对接焊缝最大应力 547.46N/mm2 > f,超过钢材抗拉强度设计值,设计不满足!!******

连接板与柱的角焊缝的验算:
翼缘设计弯矩 Mf : 0.00 kN*m
腹板设计弯矩 Mw : 0.00 kN*m
梁端剪力 V : 0.00 kN
连接件与柱之间的连接角焊缝焊脚尺寸 : 6 mm
连接件与柱之间的角焊缝最大应力 144.61N/mm2 <= Ffw,设计满足
采用 单连接板 连接
梁翼缘与预埋件采用对接焊缝连接
梁腹板边到预埋件的距离 e = 15mm

连接件验算:
连接板尺寸 B x H x T = 340 x 330 x 14
连接板与预埋件角焊缝 Hf = 6mm
采用 C级 普通螺栓连接
螺栓直径 D = 20mm
高强螺栓单面抗剪承载力设计值 Nvb = 37.38kN
高强螺栓所受最大剪力 Ns = 37.29kN <= Nvb,设计满足
腹板螺栓排列(平行于梁轴线的称为“行”) :
行数 : 3, 螺栓的行间距: 95mm, 螺栓的行边距: 70mm
列数 : 3, 螺栓的列间距: 80mm, 螺栓的列边距: 80mm
预埋件的尺寸和排列没有设计

还有,梁(腹板厚度16mm)与柱子腹板连接为对接焊缝,在sts里怎么设置,计算?
免费打赏
watermelonzwj
2009年04月29日 20:26:51
2楼
拜托各位大侠帮帮忙啊
回复
rpxx
2009年04月29日 22:23:14
3楼
*** 梁 122 左(下)端与柱 28 连接节点 (81) : 设计不满足 工字形梁与工字形柱(0度)刚接连接 连接类型为 :一 柱边刚接,单连接板 高强螺栓连接(翼缘用对接焊缝,对接焊缝质量级别:2级,腹板用高强螺栓) 梁翼缘塑性截面模量/全截面塑性截面模量: 0.753 算法:翼缘和腹板共同承担弯矩,腹板还承担剪力 钢材信息:梁采用Q345钢,抗拉强度设计值 f=310N/mm2,抗剪强度设计值 fv=180N/mm2 角焊缝抗剪强度设计值 Ffw = 200N/mm2 连接板和梁腹板间的高强螺栓验算: 翼缘设计弯矩 Mf : 368.34 kN*m 腹板设计弯矩 Mw : 78.83 kN*m 梁端剪力 V : 263.61 kN *****梁腹板净截面最大正应力 335.18N/mm2 > f= 310.00,超过钢材抗拉强度设计值,设计不满足!!!***** 梁腹板净截面最大剪应力 104.11N/mm2 <= fv= 180.00,设计满足 连接件净截面最大正应力 271.37N/mm2 <= f= 295.00,设计满足 连接件净截面最大剪应力 62.76N/mm2 <= fv= 170.00,设计满足



难道解决办法只有加大梁截面吗?
回复
tangwangyao
2012年02月08日 11:22:18
4楼
怎么就没人回答下这个问题呢
回复
zhoujianjuxian
2016年08月05日 15:01:20
5楼
我也在搜相同问题
回复
cunzainow
2017年05月16日 08:54:08
6楼
目前也遇到这个问题,请问解决了吗